Перевести киловатты (кВт) в амперы (А): онлайн-калькулятор, формула
Инструкция по использованию: Чтобы перевести киловатты (кВт) в амперы (А), введите мощность P в киловаттах (кВт), напряжение U в вольтах (В), выберите коэффициент мощности PF от 0,1 до 1 (для переменного тока), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получено значение силы тока I в амперах (А).
Калькулятор кВт в А (1 фаза, постоянный ток)
Формула для перевода кВт в А
Сила тока I в амперах (А) равняется мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на напряжение U в вольтах (В).
Калькулятор кВт в А (1 фаза, переменный ток)
Формула для перевода кВт в А
Сила тока I в амперах (А) равняется мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).
Калькулятор кВт в А (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)
Формула для перевода кВт в А
Сила тока I в амперах (А) равна мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на произведение коэффициента мощности PF, напряжения U в вольтах (В) и квадратного корня из трех.
Калькулятор кВт в А (3 фазы, переменный ток, фазное напряжение)
Формула для перевода кВт в А
Сила тока I в амперах (А) равна мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на утроенное произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).
Номинальные значения рабочей мощности и тока электродвигателей
Классы компонентов:
1.6.1.1.1. Модульные автоматические выключатели (ВАМ, МСВ), 1.6.5.1. Модульные контакторы, 1.6.1.2.1. Мотор-автоматы (автоматические выключатели защиты двигателей, MPCB), 1.6.1.3.1. Автоматические выключатели в литом корпусе (MCCB), 1.6.5.2. Контакторы, 1.6.5.3. Пускатели, 1.6.5.4. Реле перегрузки и аксессуары к ним, 1.12. Электродвигатели и приводная техника
Значения тока, приведенные ниже, относятся к стандартным трехфазным четырехполюсным асинхронным электродвигателям с КЗ ротором (1500 об/мин при 50 Гц, 1800 об/мин при 60 Гц). Данные значения представлены в качестве ориентира и могут варьироваться в зависимости от производителя электродвигателя и количества полюсов.
Мощность электродвигателя | Номинальный ток электродвигателя: стандартные значения обозначены синим цветом (в соответствии с МЭК 60947-4-1, приложение G) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220В | 230В | 240В | 380В | 400В | 415В | 440В | 500В | 660В | 690В | |
0,06 кВт | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,12 |
0,09 кВт | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,32 | 0,3 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,18 | 0,17 |
0,12 кВт | 0,73 | 0,7 | 0,67 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,39 | 0,32 | 0,24 | 0,23 |
0,18 кВт | 1 | 1 | 1 | 0,63 | 0,6 | 0,58 | 0,53 | 0,48 | 0,37 | 0,35 |
0,25 кВт | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,74 | 0,68 | 0,51 | 0,49 |
0,37 кВт | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,88 | 0,67 | 0,64 |
0,55 кВт | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,91 | 0,87 |
0,75 кВт | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,15 | 1,1 |
1,1 кВт | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,6 |
1,5 кВт | 6,6 | 6,3 | 6 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,2 | 2,1 |
2,2 кВт | 8,9 | 8,5 | 8,1 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 2,9 | 2,8 |
3 кВт | 11,8 | 11,3 | 10,8 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 4 | 3,8 |
4 кВт | 15,7 | 15 | 14,4 | 8,9 | 8,5 | 8,2 | 7,4 | 6,8 | 5,1 | 4,9 |
5,5 кВт | 20,9 | 20 | 19,2 | 12,1 | 11,5 | 11,1 | 10,1 | 9,2 | 7 | 6,7 |
7,5 кВт | 28,2 | 27 | 25,9 | 16,3 | 15,5 | 14,9 | 13,6 | 12,4 | 9,3 | 8,9 |
11 кВт | 39,7 | 38 | 36,4 | 23,2 | 22 | 21,2 | 19,3 | 17,6 | 13,4 | 12,8 |
15 кВт | 53,3 | 51 | 48,9 | 30,5 | 29 | 28 | 25,4 | 23 | 17,8 | 17 |
18,5 кВт | 63,8 | 61 | 58,5 | 36,8 | 35 | 33,7 | 30,7 | 28 | 22 | 21 |
22 кВт | 75,3 | 72 | 69 | 43,2 | 41 | 39,5 | 35,9 | 33 | 25,1 | 24 |
30 кВт | 100 | 96 | 92 | 57,9 | 55 | 53 | 48,2 | 44 | 33,5 | 32 |
37 кВт | 120 | 115 | 110 | 69 | 66 | 64 | 58 | 53 | 40,8 | 39 |
45 кВт | 146 | 140 | 134 | 84 | 80 | 77 | 70 | 64 | 49,1 | 47 |
55 кВт | 177 | 169 | 162 | 102 | 97 | 93 | 85 | 78 | 59,6 | 57 |
75 кВт | 240 | 230 | 220 | 139 | 132 | 127 | 116 | 106 | 81 | 77 |
90 кВт | 291 | 278 | 266 | 168 | 160 | 154 | 140 | 128 | 97 | 93 |
110 кВт | 355 | 340 | 326 | 205 | 195 | 188 | 171 | 156 | 118 | 113 |
132 кВт | 418 | 400 | 383 | 242 | 230 | 222 | 202 | 184 | 140 | 134 |
160 кВт | 509 | 487 | 467 | 295 | 280 | 270 | 245 | 224 | 169 | 162 |
200 кВт | 637 | 609 | 584 | 368 | 350 | 337 | 307 | 280 | 212 | 203 |
250 кВт | 782 | 748 | 717 | 453 | 430 | 414 | 377 | 344 | 261 | 250 |
315 кВт | 983 | 940 | 901 | 568 | 540 | 520 | 473 | 432 | 327 | 313 |
355 кВт | 1109 | 1061 | 1017 | 642 | 610 | 588 | 535 | 488 | 370 | 354 |
400 кВт | 1255 | 1200 | 1150 | 726 | 690 | 665 | 605 | 552 | 418 | 400 |
500 кВт | 1545 | 1478 | 1416 | 895 | 850 | 819 | 745 | 680 | 515 | 493 |
560 кВт | 1727 | 1652 | 1583 | 1000 | 950 | 916 | 832 | 760 | 576 | 551 |
630 кВт | 1928 | 1844 | 1767 | 1116 | 1060 | 1022 | 929 | 848 | 643 | 615 |
710 кВт | 2164 | 2070 | 1984 | 1253 | 1190 | 1147 | 1043 | 952 | 721 | 690 |
800 кВт | 2446 | 2340 | 2243 | 1417 | 1346 | 1297 | 1179 | 1076 | 815 | 780 |
900 кВт | 2760 | 2640 | 2530 | 1598 | 1518 | 1463 | 1330 | 1214 | 920 | 880 |
1000 кВт | 3042 | 2910 | 2789 | 1761 | 1673 | 1613 | 1466 | 1339 | 1014 | 970 |
Как перевести Амперы в Киловатты. Формула
Практически на всех электрических приборах указывается техническая информация, разобраться в которой неподготовленному человеку, мягко говоря, тяжеловато.
Например, на электрических вилках, счетчиках электрической энергии, предохранителях, розетках, автоматах, стоит маркировка в Амперах. Она указывает на максимальный ток, который способен выдержать прибор.
Однако сами электроприборы маркируются иначе. На них ставят маркировку, выраженную в Ваттах или Киловаттах, которая отображает мощность, потребляемую прибором.
Часто возникает проблема с подбором автоматов для определённой нагрузки. Совершенно понятно, что для электрической лампочки нужен один автомат, а для стиральной машины или бойлера – более мощный.
Тут – то и возникает вполне логический вопрос и проблема как перевести Амперы в Киловатты. Благодаря тому, что в России напряжение в электрической сети переменное, существует возможность самостоятельно рассчитать соотношение Ампер \ Ватт, используя нижеприведённую информацию.
Как перевести амперы в киловатты в однофазной сети
- — Ватт = Ампер * Вольт:
- — Ампер = Ватты / Вольт:
Для того чтобы Ватты (Вт) перевести в киловатты (кВт) нужно полученное значение разделить на 1000. То есть в 1000 Вт = 1 кВт.
Как перевести амперы в киловатты в трехфазной сети
— Ватт = √3 * Ампер * Вольт:
— Ампер = Ватты / (√3 * Вольт):
Итак, например, рассчитывая ток, который будет течь по проводам при включении электрического чайника мощностью 2 кВт (2000 Ватт) и с переменным напряжением в сети 220 Вольт, следует применить следующую формулу. Разделить 2 КВт на 220 вольт. В итоге получим 9 – это и будет количество Ампер.
По сути это не малый ток, поэтому, подбирая кабель, следует учитывать его сечение. Провода, изготовленные из алюминия могут выдерживать значительно меньшие нагрузки, чем медные того же сечения.
Но и слишком тонкие провода из меди тоже могут не выдержать нагрузки. В лучшем случае они просто перегорят или «выбьет» автоматы. В худшем – может стать причиной пожара. Поэтому подходить к выбору автоматов и сечения провода нужно крайне ответственно.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
1 ватт сколько ампер — таблица, как амперы перевести в ватты, онлайн калькулятор
По формуле или еще проще
Выбираем в магазине две вещи, которые должны использоваться «в тандеме», например, утюг и розетку, и внезапно сталкиваемся с проблемой — «электропараметры» на маркировке указаны в разных единицах.
Как же подобрать подходящие друг к другу приборы и устройства? Как амперы перевести в ватты?
Смежные, но разные
Сразу надо сказать, что прямого перевода единиц сделать нельзя, поскольку обозначают они разные величины.
Ватт — указывает на мощность, т.е. скорость, с которой потребляется энергия.
Ампер — единица силы, говорящая о скорости прохождения тока через конкретное сечение.
Чтобы электрические системы работали безотказно, можно рассчитать соотношение амперов и ваттов при определенном напряжении в электросети. Последнее — измеряется в вольтах и может быть:
- фиксированным;
- постоянным;
- переменным.
С учетом этого и производится сопоставление показателей.
«Фиксированный» перевод
Зная, помимо величин мощности и силы, еще и показатель напряжения, перевести амперы в ватты можно по следующей формуле:
P=I*U
При этом P — это мощность в ваттах, I — сила тока в амперах, U — напряжение в вольтах.
Онлайн калькулятор
Для того, чтобы постоянно быть «в теме» можно составить для себя «ампер-ватт»-таблицу с наиболее часто встречаемыми параметрами (1А, 6А, 9А и т.п.).
Такой «график соотношений» будет достоверным для сетей с фиксированным и постоянным напряжением.
«Переменные нюансы»
Для расчета при переменном напряжении в формулу включается еще одно значение — коэффициент мощности (КМ). Теперь она выглядит так:
P=I*U*КМ
Сделать процесс перевода единиц измерения более быстрым и простым поможет такое доступное средство, как онлайн-калькулятор «ампер в ватты». Не забывайте, что если надо ввести в графу дробное число, производится это через точку, а не через запятую.
Таким образом, на вопрос «1 ватт — сколько ампер?», с помощью калькулятора можно дать ответ — 0,0045. Но он будет справедливым только для стандартного напряжения в 220в.
Используя представленные в интернете калькуляторы и таблицы, вы сможете не мучиться над формулами, а легко сопоставить разные единицы измерения.
Это поможет подобрать автоматические выключатели на разную нагрузку и не тревожиться за свои бытовые приборы и состояние электропроводки.
Ампер — ватт таблица:
6 | 12 | 24 | 48 | 64 | 110 | 220 | 380 | Вольт | |
5 Ватт | 0,83 | 0,42 | 0,21 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | Ампер |
6 Ватт | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | Ампер |
7 Ватт | 1,17 | 0,58 | 0,29 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | Ампер |
8 Ватт | 1,33 | 0,67 | 0,33 | 0,17 | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | Ампер |
9 Ватт | 1,5 | 0,75 | 0,38 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | Ампер |
10 Ватт | 1,67 | 0,83 | 0,42 | 0,21 | 0,16 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | Ампер |
20 Ватт | 3,33 | 1,67 | 0,83 | 0,42 | 0,31 | 0,18 | 0,09 | 0,05 | Ампер |
30 Ватт | 5,00 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,47 | 0,27 | 0,14 | 0,03 | Ампер |
40 Ватт | 6,67 | 3,33 | 1,67 | 0,83 | 0,63 | 0,36 | 0,13 | 0,11 | Ампер |
50 Ватт | 8,33 | 4,17 | 2,03 | 1,04 | 0,78 | 0,45 | 0,23 | 0,13 | Ампер |
60 Ватт | 10,00 | 5 | 2,50 | 1,25 | 0,94 | 0,55 | 0,27 | 0,16 | Ампер |
70 Ватт | 11,67 | 5,83 | 2,92 | 1,46 | 1,09 | 0,64 | 0,32 | 0,18 | Ампер |
80 Ватт | 13,33 | 6,67 | 3,33 | 1,67 | 1,25 | 0,73 | 0,36 | 0,21 | Ампер |
90 Ватт | 15,00 | 7,50 | 3,75 | 1,88 | 1,41 | 0,82 | 0,41 | 0,24 | Ампер |
100 Ватт | 16,67 | 3,33 | 4,17 | 2,08 | 1,56 | ,091 | 0,45 | 0,26 | Ампер |
200 Ватт | 33,33 | 16,67 | 8,33 | 4,17 | 3,13 | 1,32 | 0,91 | 0,53 | Ампер |
300 Ватт | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 6,25 | 4,69 | 2,73 | 1,36 | 0,79 | Ампер |
400 Ватт | 66,67 | 33,33 | 16,7 | 8,33 | 6,25 | 3,64 | 1,82 | 1,05 | Ампер |
500 Ватт | 83,33 | 41,67 | 20,83 | 10,4 | 7,81 | 4,55 | 2,27 | 1,32 | Ампер |
600 Ватт | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 9,38 | 5,45 | 2,73 | 1,58 | Ампер |
700 Ватт | 116,67 | 58,33 | 29,17 | 14,58 | 10,94 | 6,36 | 3,18 | 1,84 | Ампер |
800 Ватт | 133,33 | 66,67 | 33,33 | 16,67 | 12,50 | 7,27 | 3,64 | 2,11 | Ампер |
900 Ватт | 150,00 | 75,00 | 37,50 | 13,75 | 14,06 | 8,18 | 4,09 | 2,37 | Ампер |
1000 Ватт | 166,67 | 83,33 | 41,67 | 20,33 | 15,63 | 9,09 | 4,55 | 2,63 | Ампер |
1100 Ватт | 183,33 | 91,67 | 45,83 | 22,92 | 17,19 | 10,00 | 5,00 | 2,89 | Ампер |
1200 Ватт | 200 | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 78,75 | 10,91 | 5,45 | 3,16 | Ампер |
1300 Ватт | 216,67 | 108,33 | 54,2 | 27,08 | 20,31 | 11,82 | 5,91 | 3,42 | Ампер |
1400 Ватт | 233 | 116,67 | 58,33 | 29,17 | 21,88 | 12,73 | 6,36 | 3,68 | Ампер |
1500 Ватт | 250,00 | 125,00 | 62,50 | 31,25 | 23,44 | 13,64 | 6,82 | 3,95 | Ампер |
И ещё видео по теме:
Сколько мощности вам нужно
Определение мощности потребителей электроэнергии
Максимальная и номинальная мощность генератора
Дополнительная помощь:
Использование в домовладении
Чтобы определить основные потребности домовладения в электроэнергии, начните с трех следующих вопросов, которые определяют самых мощных потребителей электрического тока:
1. Будет ли использоваться водяной насос или гидротрансформатор
Водяные насосы обладают мощностью от 3 кВт и выше и могут быть как однофазного (230V) так и трехфазного (400V) исполнения.
2. Какой тип и мощность системы отопления
Как пример, распространенная система отопления с газовым водогрейным котлом имеет трехфазное исполнение и потребляет энергии не менее 3 кВт.
3. Будет ли использоваться водонагреватель и, если да, то какого типа
Использование горячей воды в санитарно-гигиенических целях требует использование водонагревателей. Газовые водонагреватели потребляют меньше энергии около 2,5 кВт. Электрические водонагреватели требуют не менее 4,5 кВт.
Использование в туризме
В случае использования генератора в туристических походах и поездках, необходимо учитывать:
- максимальную мощность одновременно подключаемых электроприборов. В зависимости от этого генератор, который вы выберете, может значительно отличаться по весу, а это имеет большое значение при перемещении и транспортировке;
- продолжительность использования, которая тоже влияет на тип, габариты и вес электростанции;
- место установки генератора, из которого следует тип электростанции – инверторный (с низким уровнем шума) или традиционный (с большими возможностями подключения и эксплуатации).
Промышленное использование
Промышленные потребности в электроэнергии варьируются широко, в зависимости от того, какие инструменты вы используете. Чтобы определить ваши потребности в электроэнергии, начните с нашего руководства по оценке мощности , которое может помочь вам выполнить быструю оценку. Просто выберите инструменты, которые вы будете использовать, и посчитайте мощность.
Необходимо иметь в виду, что мощность генератора, необходимая для запуска электроинструмента или электроприбора с электродвигателем, должна быть намного выше, чем для электрических потребителей, не имеющих в своем оснащении электродвигателей. Подробнее о необходимой пусковой мощности генератора см. ниже.
Если вам нужна мощность конкретного инструмента, см. наш раздел определение мощности, необходимой для прибора ниже.
См. наш раздел управление питанием, чтобы научиться использовать небольшой генератор для получения большего количества электроэнергии.
Определение мощности потребителей электроэнергии.
Большинство потребителей электротока имеют обозначение мощности в максимальном номинальном значении.
Для большинства электроприборов и электрических двигателей требования к электрической мощности указываются в амперах.
- Маркировка снизу или сбоку
- Паспортная табличка
- Информационный блок находится на всех электродвигателях.
- Для электроприборов с электродвигателями нужна дополнительная мощность для запуска – до 3-кратного значения указанной мощности.
Имейте в виду, что:
Наше Руководство по оценке мощности также содержит указание средней мощности для большинства электроприборов.
Как перевести амперы в ватты?
На электроприборах зачастую указываются требования к мощности в амперах. На большинстве генераторов указывается производимая мощность в ваттах. К счастью, эти характеристики легко перевести из одной в другое:
- Ватт = вольт x ампер
- Ампер = ватт / вольт
Большинство электроприборов потребляют 230 вольт. В нашем руководстве по оценке мощности см. перечень способов применения электроприборов 230 вольт.
Если у вас есть две характеристики электроприбора (например, вольт, ампер), то вы можете узнать потребляемую мощность этого электроприбора (в Вт). Эта величина поможет определить номинальную мощность вашего генератора.
Максимальная и номинальная мощность генератора.
Все потребители электрического тока делятся на 2 типа.
Первый тип потребителей, такие как электролампы, электронагреватели, телевизоры, радиоприемники и т.д. называются активными потребителями.
Потребители, имеющие в своем устройстве электродвигатели, такие как электроинструменты, холодильники, вентиляторы, насосы … называются реактивными. Такие электрические потребители в момент пуска требуют дополнительной мощности от генератора.
Для того, чтобы правильно рассчитать ваши потребности в мощности, вам нужно знать какой вид потребителей необходимо будет подключить к генератору.
Активные потребители электрического тока
Активные потребители электрического тока довольно просты: они требуют одинакового количества мощности как для запуска, так и для последующей работы оборудования. Примеры активных нагрузок:
- Осветительные лампы
- Кофеварка
- Тостер
Реактивные потребители электрического тока
Реактивные потребители электрического тока имеют в своем устройстве электрический двигатель, который требует дополнительной мощности для запуска, но значительно меньше мощности для работы после запуска. Как правило, мощность запуска в 3 раза больше мощности работы. Примеры реактивных нагрузок:
- Холодильники / морозильники
- Вентиляторы печи
- Погружные насосы
- Кондиционеры
- Шлифовальные станки
- Воздушные компрессоры
- Электроинструмент
Некоторые бытовые приборы, такие как обогреватель или холодильник, имеют внутренние вентиляторы, которые запускаются с перерывами. Каждый раз для запуска вентилятора требуется дополнительная мощность. Холодильники также имеют цикл размораживания, который требует дополнительной мощности, помимо компрессора и вентиляторов.
Реактивные нагрузки могут также требовать дополнительной мощности, когда электродвигатель начинает работать. Например, когда электрическая пила начинает пилить древесину, ее потребляемая мощность будет увеличиваться. Это также необходимо учитывать при расчете мощности генератора.
Мощность моего прибора 1 000 ватт, но для его работы требуется 1 600 ватт. Почему?
На всех электрических потребителях содержится маркировка или информация с указанием мощности. Например, на фене может быть указано «1 000 Вт». Это значит, что фен сам во время своей работы потребляет 1 000 ватт электрической энергии. Но, полная потребляемая электрическая мощность, которую использует фен от розетки электропитания всегда больше чем та, которую он потребляет во время работы. Потому, что в момент включения, в данном случае фена, происходит подключение не только тепловых нагревательных элементов фена (которые являются активными потребителями), но вводится в действие вентилятор, он же электродвигатель (который является реактивным потребителем). Кроме того, со временем, потребляемая мощность такого электроприбора может вырасти из-за дополнительных потерь или нагрузок, появляющихся в связи со старением электроприбора.
Информационный блок
У всех электроприборов вы всегда можете определить необходимую потребляемую электрическую мощность, изучив информацию, предоставленную производителем или на самом электроприборе, или в руководстве по эксплуатации.
Все электрические потребители и особенно электродвигатели должны предоставлять информацию с указанием напряжения в вольтах, силе тока в ампер, фаз, мощности в ваттах.
Напряжение в Вольтах (V) – должно быть 230 или 400 V. Это означает, что двигатель может быть подключен для работы при 230В или 400В. Генераторы Honda производят напряжение 230В или 400Вольт.
Сила тока в Амперах (A) – указывает силу тока, необходимую для РАБОТЫ электродвигателя, но не учитывает потребляемую мощность в момент пуска.
Количество фаз – генераторы Honda бывают как однофазными (230V), так и трехфазными (400V).
Частота (Гц) – все электроприборы в России работают со частотой 50 Гц.
Чтобы определить необходимую потребляемую электрическую мощность, используйте следующую формулу
Ампер х Вольт = Ватт
Максимальная и номинальная мощность генератора
Зачастую в рекламе генераторов указывается только максимальная мощность, которую они могут производить. Если нет информации о том, какая мощность указана, следует считать это значение максимальной мощностью. Если нет указания номинальной мощность генератора, то её придется рассчитать.
- Максимальная мощность – мощность, которую может производить генератор, но кратковременно. У разных производителей генераторов время работы на максимальной мощности – различно. У генераторов Хонда максимальная мощность, как правило, возможна до 30 минут.
- Номинальная мощность – мощность, которую генератор может производить в течение длительного периода времени. У генераторов Хонда, как правило, номинальная мощность составляет 90% максимальной мощности.
Номинальная мощность используется для определения возможности данного генератора обеспечивать электроэнергией тех потребителей, которых вы планируете подключить к этому генератору
Рекомендация: Чтобы определить, какой именно генератор Honda вам подходит, необходимо оценить мощность потребителей энергии вы можете воспользоваться приведенной ниже таблицей или, что более правильно, обратитесь к любому официальному дилеру Honda, который с удовольствием вам поможет.
Выбрать
Перевести Амперы в Киловатты | Сайт электрика
Всем привет. Сегодня поговорим о том, как перевести Амперы в Киловатты. Этот вопрос интересует многим людей, особенно в тот момент, когда появляется необходимость в ремонте электроприборов или при электромонтаже.
Содержание статьи:
1. Как перевести Амперы в Киловатты в однофазной сети
1 Киловатт сколько это Ампер
2. Как перевести Амперы в Киловатты в трёх фазной сети
Если взять к вниманию все электрические приборы, то обычному человеку в их технических характеристиках и маркировке разобраться довольно тяжело. Например, на автоматах, розетках, вилочках, предохранителях и так далее, маркировка указывается в Амперах. Зачастую пишется максимальный ток, на который рассчитано изделие.
А на самих электроприборах указывают потребляемую мощность, выраженную в Киловаттах или Ваттах. Отсюда появляется проблема с правильностью выбора защитной автоматики для определённых нагрузок.
Очевиден тот факт, что для освещения нужен один автомат, а для подключения бойлера или духовки, совсем другой. Вот тут появляется вопрос с переводом кВт в А.
Надеюсь, вы знаете, что дома у нас в розетках течёт переменный ток с напряжением 220 Вольт. Использую ниже написанные формулы, можно легко всё рассчитать.
Как перевести Амперы в Киловатты в однофазной сети
Вт – это А умноженный на В:
P = I * U
И наоборот – А равен Вт делённый на В:
I = P/U
P – мощность;
I – сила тока;
U – напряжение;
При расчётах, значение P должно браться исключительно в Вт. 1 кВт = 1000 Вт.
1 Киловатт сколько это Ампер
1 кВт = 1000 Вт/220 в = 4,54 А
Таблица подбора автомата по току и мощности.
Реальный пример. Необходимо заменить электрическую вилочку на стиральной машине мощностью 2,2 кВт. Используя формулу, подставляем значения:
I = 2200/220 = 10 А.
Для более долгосрочной и безопасной работы, к полученному числу необходимо прибавить запасу минимум 25%. 10 + 2,5 = 12,5. На такой номинал данное изделие, наверное, не выпускают, и при покупке округлять нужно в большую сторону. Оптимальным вариантом для замены будет вилочка на 16 А.
Как перевести Амперы в Киловатты в трёхфазной сети
Ватт = √3 * U * I;
√3 = 1,732;
P = √3 * U * I;
Ампер = Вт /(√3 * В)
I = P / √3 * U
Задача. Рассчитать мощность трёхфазного водонагревателя. При его работе токоизмерительные клещи показывают нагрузку 3,8 А.
P = 1,732 * 380 * 3,8 = 2501
Ответ: мощность водонагревателя составляет 2,5 кВт.
Примечание. Цифры могут быть совсем другими, в зависимости от схемы управления нагревателем.
Подведём итоги. Используя выше приведённые формулы, подобрать материалы для ремонта или монтажа, не составит ни какого труда, даже людям, не имеющим электротехнического образования.
Для закрепления информации смотрите видеоролик по теме. Он создан немного старомодно, но зато полезный и познавательный.
Так же читайте: Расчёт мощности трёхфазной сети.
На этом буду заканчивать. Свои вопросы пишите в комментариях. Если статья была полезной, то жмите на кнопки социальных сетей. До новых встреч. Пока.
С уважением Семак Александр!
Читайте также статьи:
Зависимость сечения кабеля и провода от токовых нагрузок и мощности
При проектировании схемы любой электрической установки и монтаже, выбор сечения проводов и кабелей является обязательным этапом. Чтобы правильно подобрать силовой провод нужного сечения, необходимо учитывать величину максимального потребления.
Сечения проводов измеряется в квадратных милиметрах или «квадратах». Каждый «квадрат» алюминиевого провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум — только 4 ампера, а медный провода 10 ампер тока. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому следует взять запас по сечению в размере не менее 15%. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра именуемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220. Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.
Из расчета достаточной механической прочности открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться таблицами.
Медные жилы проводов и кабелей
| ||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | ||
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт | |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66,0 | 260 | 171,6 |
Алюминиевые жилы проводов и кабелей
| ||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | ||
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт | |
2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |
16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
25 | 85 | 18,7 | 70 | 46,2 |
35 | 100 | 22,0 | 85 | 56,1 |
50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
95 | 200 | 44,0 | 170 | 112,2 |
120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,0 |
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами к примеру кабель МКЭШВнг
| ||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Открыто | Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе | ||||
Двух одножильных | Трех одножильных | Четырех одножильных | Одного двухжильного | Одного трехжильного | ||
0,5 | 11 | — | — | — | — | — |
0,75 | 15 | — | — | — | — | — |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 360 | 330 | — | — | — |
185 | 510 | — | — | — | — | — |
240 | 605 | — | — | — | — | — |
300 | 695 | — | — | — | — | — |
400 | 830 | — | — | — | — | — |
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
| ||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Открыто | Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе | ||||
Двух одножильных | Трех одножильных | Четырех одножильных | Одного двухжильного | Одного трехжильного | ||
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
150 | 340 | 275 | 255 | — | — | — |
185 | 390 | — | — | — | — | — |
240 | 465 | — | — | — | — | — |
300 | 535 | — | — | — | — | — |
400 | 645 | — | — | — | — | — |
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной,
| |||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Ток*, А, для проводов и кабелей | ||||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |||||
при прокладке | |||||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |||
1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 | ||
2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 | ||
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 | ||
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 | ||
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 | ||
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 | ||
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 | ||
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 | ||
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 | ||
70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 | ||
95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 | ||
120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 | ||
150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 | ||
185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 | ||
240 | 605 | — | — | — | — |
* Токи относятся к кабелям и проводам с нулевой жилой и без нее.
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
| |||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Ток, А, для проводов и кабелей | ||||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |||||
при прокладке | |||||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |||
2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 | ||
4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 | ||
6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 | ||
10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 | ||
16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 | ||
25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 | ||
35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 | ||
50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 | ||
70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 | ||
95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 | ||
120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 | ||
150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 | ||
185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 | ||
240 | 465 | — | — | — | — |
Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки | |||||
Сечение медных жил проводов и кабелей, кв.мм | Допустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей, А | Номинальный ток автомата защиты, А | Предельный ток автомата защиты, А | Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 B | Характеристика примерной однофазной бытовой нагрузки |
1,5 | 19 | 10 | 16 | 4,1 | группа освещения и сигнализации |
2,5 | 27 | 16 | 20 | 5,9 | розеточные группы и электрические полы |
4 | 38 | 25 | 32 | 8,3 | водонагреватели и кондиционеры |
6 | 46 | 32 | 40 | 10,1 | электрические плиты и духовые шкафы |
10 | 70 | 50 | 63 | 15,4 | вводные питающие линии |
В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях | |
Наименование линий | Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, кв.мм |
Линии групповых сетей | 1,5 |
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику | 2,5 |
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир | 4 |
Надеемся данная информация была полезна для Вас. Мы же напоминаем что у нас Вы можете купить кабель МКЭКШВнг отличного качества по низкой цене.
Преобразование тока (I) при различном напряжении (В). Истинная мощность (PкВт ) фиксированная (10 кВт). Отдельная фаза. Коэффициент мощности (PF) равен 0,8.
Преобразование тока (I), когда истинная мощность (PкВт, ) различна. Напряжение (В) фиксированное (380 В). Отдельная фаза. Коэффициент мощности (PF) равен 0,8.
|
Калькулятор преобразования энергии в киловатты (кВт) в амперы
Как преобразовать киловатты в амперы
Для однофазной цепи переменного тока формула преобразования киловатт (кВт) в амперы выглядит так:
амперы = (кВт × 1000) ÷ вольт
Можно найти силу тока в киловаттах, если вы знаете напряжение в цепи, используя закон Ватта.Закон Ватта гласит, что ток = мощность ÷ напряжение. Согласно закону Ватта мощность измеряется в ваттах, а напряжение — в вольтах. Формула найдет ток в амперах.
Сначала начните с преобразования киловатт в ватты, что можно сделать, умножив мощность в кВт на 1000, чтобы получить количество ватт.
Наконец, примените формулу закона Ватта и разделите количество ватт на напряжение, чтобы найти амперы.
Например, , найдите ток в цепи мощностью 1 кВт при 120 вольт.
ампер = (кВт × 1000) ÷ вольт
ампер = (1 × 1000) ÷ 120
ампер = 1000 ÷ 120
ампер = 8,33A
Преобразование киловатт в амперы с использованием коэффициента мощности
Оборудование часто не на 100% эффективно с точки зрения энергопотребления, и это необходимо учитывать, чтобы определить количество доступных ампер. Например, большинство генераторов имеют КПД 80%. КПД устройства можно преобразовать в коэффициент мощности путем преобразования процента в десятичную дробь, это коэффициент мощности.
Чтобы узнать коэффициент мощности вашей цепи, попробуйте наш калькулятор коэффициента мощности.
Формула для определения силы тока с использованием коэффициента мощности:
амперы = (кВт × 1000) ÷ (PF × вольт)
Например, , найдите ток генератора мощностью 5 кВт с КПД 80% при 120 вольт.
амперы = (кВт × 1000) ÷ (PF × вольт)
амперы = (5 × 1000) ÷ (0,8 × 120)
ампер = 5000 ÷ 96
ампер = 52,1 A
Как найти ток в трехфазной цепи переменного тока
Формула для определения силы тока для трехфазной цепи переменного тока немного отличается от формулы для однофазной цепи:
амперы = (кВт × 1000) ÷ (√3 × PF × вольт)
Например, , найдите ток трехфазного генератора мощностью 25 кВт с КПД 80% при 240 вольт.
ампер = (кВт × 1000) ÷ (√3 × PF × вольт)
ампер = (25 × 1000) ÷ (1,73 × 0,8 × 240
ампер = 75,18A
Для преобразования ватт в амперы используйте наш калькулятор преобразования ватт в амперы.
Номинальный ток генератора (трехфазный переменный ток)
Мощность | Ток при 120 В | Ток при 208 В | Ток при 240 В | Ток при 277В | Ток при 480 В |
---|---|---|---|---|---|
1 кВт | 6.014 A | 3,47 А | 3,007 А | 2,605 А | 1,504 А |
2 кВт | 12.028 А | 6,939 А | 6.014 A | 5,211 А | 3,007 А |
3 кВт | 18.042 А | 10,409 А | 9.021 А | 7,816 А | 4.511 A |
4 кВт | 24,056 А | 13,879 А | 12.028 А | 10.421 А | 6.014 A |
5 кВт | 30,07 А | 17,348 А | 15.035 А | 13.027 А | 7,518 А |
6 кВт | 36.084 А | 20,818 А | 18.042 А | 15,632 А | 9.021 А |
7 кВт | 42.098 А | 24,288 А | 21.049 А | 18,238 А | 10,525 А |
8 кВт | 48.113 А | 27,757 А | 24,056 А | 20,843 А | 12.028 А |
9 кВт | 54,127 А | 31,227 А | 27.063 А | 23,448 А | 13,532 А |
10 кВт | 60,141 А | 34,697 А | 30,07 А | 26.054 А | 15.035 А |
15 кВт | 90,211 А | 52.045 А | 45,105 А | 39.081 А | 22,553 А |
20 кВт | 120,28 А | 69,393 А | 60,141 А | 52.107 A | 30,07 А |
25 кВт | 150,35 А | 86,741 А | 75,176 А | 65,134 А | 37,588 А |
30 кВт | 180,42 А | 104,09 А | 90,211 А | 78.161 A | 45,105 А |
35 кВт | 210.49 А | 121,44 А | 105,25 А | 91.188 А | 52,623 А |
40 кВт | 240,56 А | 138,79 А | 120,28 А | 104,21 А | 60,141 А |
45 кВт | 270,63 А | 156,13 А | 135,32 А | 117,24 А | 67,658 А |
50 кВт | 300,7 А | 173,48 А | 150,35 А | 130.27 А | 75,176 А |
55 кВт | 330,77 А | 190,83 А | 165,39 А | 143,3 А | 82,693 А |
60 кВт | 360,84 А | 208,18 А | 180,42 А | 156,32 А | 90,211 А |
65 кВт | 390,91 А | 225,53 А | 195,46 А | 169,35 А | 97,729 А |
70 кВт | 420.98 А | 242,88 А | 210,49 А | 182,38 А | 105,25 А |
75 кВт | 451,05 А | 260,22 А | 225,53 А | 195,4 А | 112,76 А |
80 кВт | 481,13 А | 277,57 А | 240,56 А | 208,43 А | 120,28 А |
85 кВт | 511,2 А | 294,92 А | 255,6 А | 221.46 А | 127,8 А |
90 кВт | 541,27 А | 312,27 А | 270,63 А | 234,48 А | 135,32 А |
95 кВт | 571,34 А | 329,62 А | 285,67 А | 247,51 А | 142,83 А |
100 кВт | 601,41 А | 346,97 А | 300,7 А | 260,54 А | 150,35 А |
125 кВт | 751.76 А | 433,71 А | 375,88 А | 325,67 А | 187,94 А |
150 кВт | 902,11 А | 520,45 А | 451,05 А | 390,81 А | 225,53 А |
175 кВт | 1052,5 А | 607,19 А | 526,23 А | 455,94 А | 263,12 А |
200 кВт | 1 202,8 А | 693,93 А | 601,41 А | 521.07 А | 300,7 А |
225 кВт | 1353,2 А | 780,67 А | 676,58 А | 586,21 А | 338,29 А |
250 кВт | 1 503,5 А | 867,41 А | 751,76 А | 651,34 А | 375,88 А |
275 кВт | 1653,9 А | 954,15 А | 826,93 А | 716,48 А | 413,47 А |
300 кВт | 1,804.2 А | 1040,9 А | 902,11 А | 781,61 А | 451,05 А |
325 кВт | 1 954,6 А | 1 127,6 А | 977,29 А | 846,75 А | 488,64 А |
350 кВт | 2 104,9 А | 1214,4 А | 1052,5 А | 911,88 А | 526,23 А |
375 кВт | 2255,3 А | 1 301,1 А | 1,127.6 А | 977.01 А | 563,82 А |
400 кВт | 2405,6 А | 1387,9 А | 1 202,8 А | 1042,1 А | 601,41 А |
425 кВт | 2,556 A | 1474,6 А | 1,278 А | 1 107,3 А | 638,99 А |
450 кВт | 2 706,3 А | 1561,3 А | 1353,2 А | 1172,4 А | 676.58 А |
475 кВт | 2 856,7 А | 1648,1 А | 1428,3 А | 1237,6 А | 714,17 А |
500 кВт | 3 007 А | 1734,8 А | 1 503,5 А | 1 302,7 А | 751,76 А |
525 кВт | 3157,4 А | 1821,6 А | 1578,7 А | 1367,8 А | 789,35 А |
550 кВт | 3 307.7 А | 1 908,3 А | 1653,9 А | 1,433 A | 826,93 А |
575 кВт | 3 458,1 А | 1 995,1 А | 1729 A | 1498,1 А | 864,52 А |
600 кВт | 3608,4 А | 2081,8 А | 1 804,2 А | 1563,2 А | 902,11 А |
625 кВт | 3758,8 А | 2168,5 А | 1,879.4 А | 1628,4 А | 939,7 А |
650 кВт | 3 909,1 А | 2255,3 А | 1 954,6 А | 1693,5 А | 977,29 А |
675 кВт | 4 059,5 А | 2342 А | 2029,7 А | 1758,6 А | 1014,9 А |
700 кВт | 4 209,8 А | 2428,8 А | 2 104,9 А | 1823,8 А | 1,052.5 А |
725 кВт | 4360,2 А | 2515,5 А | 2180,1 А | 1888,9 А | 1090 А |
750 кВт | 4510,5 А | 2 602,2 А | 2255,3 А | 1 954 А | 1 127,6 А |
775 кВт | 4 660,9 А | 2 689 А | 2330,5 А | 2,019,2 А | 1165,2 А |
800 кВт | 4 811.3 А | 2 775,7 А | 2405,6 А | 2084,3 А | 1 202,8 А |
825 кВт | 4 961,6 А | 2 862,5 А | 2480,8 А | 2149,4 А | 1240,4 А |
850 кВт | 5,112 А | 2 949,2 А | 2,556 A | 2214,6 А | 1,278 А |
875 кВт | 5 262,3 А | 3035,9 А | 2 631.2 А | 2279,7 А | 1315,6 А |
900 кВт | 5 412,7 А | 3 122,7 А | 2 706,3 А | 2344,8 А | 1353,2 А |
925 кВт | 5 563 A | 3 209,4 А | 2781,5 А | 2,410 А | 1390,8 А |
950 кВт | 5713,4 А | 3296,2 А | 2 856,7 А | 2,475,1 А | 1,428.3 А |
975 кВт | 5 863,7 А | 3 382,9 А | 2 931,9 А | 2540,2 А | 1465,9 А |
1000 кВт | 6 014,1 А | 3 469,7 А | 3 007 А | 2 605,4 А | 1 503,5 А |
Номинальный ток генератора (однофазный переменный ток)
Мощность | Ток при 120 В | Ток при 240 В |
---|---|---|
1 кВт | 10,417 А | 5.208 A |
2 кВт | 20,833 А | 10,417 А |
3 кВт | 31,25 А | 15,625 А |
4 кВт | 41,667 А | 20,833 А |
5 кВт | 52.083 А | 26.042 A |
6 кВт | 62,5 А | 31,25 А |
7 кВт | 72,917 А | 36,458 А |
8 кВт | 83.333 А | 41,667 А |
9 кВт | 93,75 А | 46,875 А |
10 кВт | 104,17 А | 52.083 А |
15 кВт | 156,25 А | 78,125 А |
20 кВт | 208.33 А | 104,17 А |
25 кВт | 260,42 А | 130,21 А |
30 кВт | 312,5 А | 156,25 А |
35 кВт | 364,58 А | 182,29 А |
40 кВт | 416,67 А | 208,33 А |
45 кВт | 468,75 А | 234,38 А |
50 кВт | 520,83 А | 260.42 А |
55 кВт | 572,92 А | 286,46 А |
60 кВт | 625 А | 312,5 А |
65 кВт | 677,08 А | 338,54 А |
70 кВт | 729,17 А | 364,58 А |
75 кВт | 781,25 А | 390,63 А |
80 кВт | 833,33 А | 416,67 А |
85 кВт | 885.42 А | 442,71 А |
90 кВт | 937,5 А | 468,75 А |
95 кВт | 989,58 А | 494,79 А |
100 кВт | 1041,7 А | 520,83 А |
125 кВт | 1 302,1 А | 651,04 А |
150 кВт | 1562,5 А | 781,25 А |
175 кВт | 1822,9 А | 911.46 А |
200 кВт | 2083,3 А | 1041,7 А |
225 кВт | 2343,8 А | 1171,9 А |
250 кВт | 2 604,2 А | 1 302,1 А |
275 кВт | 2 864,6 А | 1432,3 А |
300 кВт | 3,125 А | 1562,5 А |
325 кВт | 3385,4 А | 1692,7 А |
350 кВт | 3 645.8 А | 1822,9 А |
375 кВт | 3 906,3 А | 1 953,1 А |
400 кВт | 4 166,7 А | 2083,3 А |
425 кВт | 4 427,1 А | 2213,5 А |
450 кВт | 4 687,5 А | 2343,8 А |
475 кВт | 4 947,9 А | 2,474 А |
500 кВт | 5 208,3 А | 2 604.2 А |
525 кВт | 5 468,8 А | 2734,4 А |
550 кВт | 5729,2 А | 2 864,6 А |
575 кВт | 5 989,6 А | 2 994,8 А |
600 кВт | 6250 А | 3,125 А |
625 кВт | 6 510,4 А | 3 255,2 А |
650 кВт | 6 770,8 А | 3385,4 А |
675 кВт | 7 031.3 А | 3515,6 А |
700 кВт | 7 291,7 А | 3 645,8 А |
725 кВт | 7 552,1 А | 3,776 А |
750 кВт | 7 812,5 А | 3 906,3 А |
775 кВт | 8 072,9 А | 4 036,5 А |
800 кВт | 8 333,3 А | 4 166,7 А |
825 кВт | 8 593,8 А | 4296.9 А |
850 кВт | 8 854,2 А | 4 427,1 А |
875 кВт | 9 114,6 А | 4557,3 А |
900 кВт | 9 375 A | 4 687,5 А |
925 кВт | 9 635,4 А | 4817,7 А |
950 кВт | 9 895,8 А | 4 947,9 А |
975 кВт | 10,156 А | 5 078,1 А |
1000 кВт | 10 417 A | 5,208.3 А |
кВт в Ампер — преобразование, формулы, диаграммы, преобразование и калькулятор бесплатно.
С помощью этого инструмента вы можете преобразовать кВт в ампер или наоборот. в кВт автоматически, легко, быстро и бесплатно.
Для большей простоты мы поясняем, что формула используется для расчета, как преобразовать из кВт в Ампер всего за 3 шага, несколько примеров и таблицу с основными преобразованиями из кВт в Амперы.
Также мы приводим наиболее распространенные коэффициенты мощности различных конструкций, бытовой электроники и двигателей.
Формула расчета от кВт до ампер:
- кВт = киловатт или киловатт.
- В LN = напряжение между фазой и нейтралью.
- В LL = Линия к линии.
- I AC1Ø = ток / ампер 1 фаза.
- I AC2Ø = ток / ампер 2 фазы.
- I AC3Ø = ток / ток 3 фазы.
- FP = Коэффициент мощности.
Как преобразовать кВт в Амперы всего за 3 шага:
Шаг 1:
Умножьте кВт на 1000. Например, если у вас есть холодильник, потребляющий 1,2 кВт, вы должны умножить 1,2 × 1000, получив 1200, (1,2 × 1000) = 1200.
Шаг 2:
Умножьте соответствующее напряжение согласно формуле на коэффициент мощности и на корень из трех.Например, если у меня холодильник 220 В с коэффициентом мощности 0,8, я умножаю 220 × 0,8x√3 и получаю 304,84 ((220 × 0,8x√3) = 304,84.).
Шаг 3:
Разделите шаг 1 на шаг 2. (1,2 × 1000) / (220 × 0,8x√3) и получите 3,94 А.
Примеры преобразования кВт в Амперы:
Пример 1:
У нас есть однофазное звуковое оборудование — переменный ток (AC) 1,8 кВт, с напряжением нейтральной линии 120 В и линейной линией 240 В. , коэффициент мощности 0.9, сколько ампер будет у звукового оборудования ?.
Rta: // Мы должны умножить кВт на 1000 (1,8 кВт x 1000), чтобы затем разделить результат между напряжением на коэффициент мощности, как указано в формуле для однофазных систем: 1,8 кВт x 1000/120 × 0,9 = 16, 67A.
Пример 2:
Трехфазный лифт (переменного тока) потребляет 9 кВт, имеет сетевое напряжение 220 В и коэффициент мощности 0,8, какая сила тока будет в лифте?
Rta: // Первое, что нужно сделать, это умножить мощность в кВт на 1000 (9 кВт x 1000), что даст 9000, затем вы должны разделить этот результат на умножение напряжения на коэффициент мощности и корень из трех, следующим образом: 220Vx0,8x√3 = 304,8, окончательно разделить 9,000 / 304 = 29,52A.
Пример 3:
Имеет лампу мощностью 0,5 кВт, двухфазный (переменный ток), линейное напряжение 208 В и линейное напряжение нейтрали 120 В с коэффициентом мощности 0,98. есть лампочка?
Rta: // Вы должны взять кВт и умножить их на тысячу следующим образом: 0,5 кВт x 1000, а затем разделить полученное выше на умножение напряжения, коэффициента мощности и два, как указано в формуле, оставив следующим образом: (0.5кВтx1000) / (2x120x0.98), что приведет к: 2.13A.
Таблица кВт a ампер, преобразование, эквивалентность, преобразование (Fp = 0,8, вольт = 220 В, переменный ток, 3F):
Сколько кВт: | Ампера Эквивалентность | 1 | |
Эквивалентность 3,28 Ампер | |||
2 кВт | 6,56 Ампер | ||
3 кВт | 9,84 Ампер | ||
4 кВт | 5 кВт | 16,40 Ампер | |
6 кВт | 19,68 Ампер | ||
7 кВт | 22,96 Ампер | ||
8 кВт | 26,24 Ампер | ||
29,52 Ампер | |||
10 кВт | 32,80 Ампер | ||
20 кВт | 65,61 Ампер | ||
30 кВт | 98,41 Ампер | ||
40 | |||
131,22 Ампер | |||
50 кВт | 164,02 Ампер | ||
60 кВт | 196,82 Ампер | ||
70 кВт | 229,63 Ампер 6 | ||
90 кВт | 295,24 Ампера | ||
100 кВт | 328,04 Ампера | ||
200 кВт | 656,08 Ампера | 300 кВт 12 Ампер | |
400 кВт | 1312,16 Ампер | ||
500 кВт | 1640,20 Ампер | ||
600 кВт | 1968,24 Ампер | ||
800 кВт | 2624,32 Ампер | ||
900 кВт | 2952,36 Ампер | ||
1000 кВт | 3280,40 Ампер | ||
1100 кВт 900 05 | 3608,44 Ампер | ||
1200 кВт | 3936,48 Ампер |
Примечание: Преобразования в предыдущей таблице были выполнены с учетом коэффициента мощности 0.8, напряжением 220В, с питанием от трехфазного переменного тока. Для разных переменных следует использовать калькулятор, который появляется в начале.
Типичный неулучшенный коэффициент мощности по отрасли:
Промышленность | Коэффициент мощности |
Автозапчасти | 0,75-0,80 |
Цемент | 0,80-0,85 |
Химическая промышленность | 0.65-0,75 |
Угольная шахта | 0,65-0,80 |
Одежда | 0,35-0,60 |
Гальваника | 0,65-0,70 | 0,70-0,80 |
Больница | 0,75-0,80 |
Машиностроение | 0,60-0,65 |
Металлообработка | 0,65-0,70 |
Офисное здание80-0.90 | |
Нефтяное месторождение Насосная | 0,40-0,60 |
Производство красок | 0,65-0,70 |
Пластик | 0,75-0,80 |
Металлургический завод | 0,65-0,80 |
Производство инструментов, штампов, зажимных приспособлений | 0,65-0,75 |
Типичный коэффициент мощности обычной бытовой электроники:
46 Фактор | |
Magnavox Projection TV — в режиме ожидания | 0,37 |
Samsung 70 ″ 3D Bluray | 0,48 |
Цифровая фоторамка | 0,52 | Монитор | View 0,5 |
Монитор Dell | 0,55 |
Проекционный телевизор Magnavox | |
Цифровая фоторамка | 0,6 |
Цифровая фоторамка | 0,62 |
Цифровая фоторамка | 0,65 |
Philips 52 ″ Проекционный телевизор 9000 | 0,65 |
Wii | 0,7 |
Цифровая фоторамка | 0,73 |
Xbox Kinect | 0,75 |
Xbox 360 | 0,78 |
Микроволновая печь | 0,9 |
Sharp Aquos 3D TV | 0,95 |
PS3 Move | 0,98 |
Playstation 3 | 0,99 |
0,99 | |
Современный большой телевизор с плоским экраном | 0,96 |
Кондиционер для установки на Windows | 0,9 |
Legacy CRT-B Цветной телевизор ased | 0,7 |
Плоский компьютерный монитор Legacy | 0,64 |
Светильник While-LED | 0,61 |
Адаптер питания для ноутбука Legacy | 0,55 |
Лазерный принтер | 0,5 |
Лампы накаливания | 1 |
Люминесцентные лампы (без компенсации) | 0,5 |
Люминесцентные лампы (с компенсацией) | |
Газоразрядные лампы | 0,4-0,6 |
Типичный коэффициент мощности двигателя:
Мощность | Скорость | Коэффициент мощности 9106 | 0003 | (об / мин) | 1/2 нагрузки | 3/4 нагрузки | полной нагрузки | ||
0-5 | 1800 | 0.72 | 0,82 | 0,84 | |||||
5-20 | 1800 | 0,74 | 0,84 | 0,86 | |||||
20-100 | 1800 | 0,79 | 0,79 | 1800 | 0,79 | 1800 | 0,81 | 0,88 | 0,91 |
Ссылка // Коэффициент мощности в управлении электрической энергией-A. Bhatia, B.E.-2012
Требования к коэффициенту мощности для электронных нагрузок в Калифорнии — Брайан Фортенбери, 2014
http: // www.engineeringtoolbox.com
Как использовать калькулятор из кВт в амперы:
Первое, что вы должны сделать, это ввести кВт, которое вы хотите преобразовать, а затем выбрать переменный или постоянный ток, важно, чтобы после выбора ток вы просматриваете данные, показанные в левой части таблицы, они меняются в соответствии с выбранным типом тока, затем выберите количество фаз: 1,2 или 3, эта опция будет доступна, только если вы выберете переменный ток, продолжайте ввод коэффициент мощности, но если вы знаете, вы можете увидеть наиболее распространенные ниже.
Наконец, введите напряжение, очень важно, чтобы вы соблюдали напряжение, которое запрашивается в левой части таблицы, потому что правильный тип введенного напряжения (линейное напряжение или линейное напряжение нейтрали) зависит от хорошего результата. , наконец, нажмите «Рассчитать», чтобы завершить, или «перезапустите», чтобы ввести новые значения.
Калькулятор мощности из кВт в ампер: [kkstarratings]
Преобразователь из ватт в ампер
Используйте этот калькулятор для преобразования Вт в ампер.Выберите поток переменного (AC) или постоянного (DC) тока.
Нравится? Пожалуйста, поделитесь
Пожалуйста, помогите мне распространить информацию, поделившись этим с друзьями или на своем веб-сайте / в блоге. Спасибо.
Связь
Заявление об ограничении ответственности: Несмотря на то, что для создания этого калькулятора были приложены все усилия, мы не можем
несет ответственность за любой ущерб или денежные убытки, возникшие в результате или в связи с его использованием.Этот инструмент предназначен исключительно в качестве услуги для вас, пожалуйста, используйте его на свой страх и риск. Полный отказ от ответственности.
Не используйте расчеты для всего, что может привести к гибели людей, деньгам, имуществу и т. Д. Из-за неточных расчетов.
Как перевести ватты в амперы?
Формула преобразования ватт в амперы (при фиксированном напряжении):
амперы = ватты ÷ вольт
- 1500 Вт /120 вольт = 12,5 ампер
- 3000 Вт /120 вольт = 25 ампер
Мощность | Текущий | Напряжение |
---|---|---|
50 Вт | 0.417 ампер | 120 вольт |
100 Вт | 0,833 ампер | 120 вольт |
150 Вт | 1,25 А | 120 вольт |
200 Вт | 1,667 ампер | 120 вольт |
250 Вт | 2,083 ампер | 120 вольт |
300 Вт | 2,5 ампер | 120 вольт |
350 Вт | 2.917 ампер | 120 вольт |
400 Вт | 3,333 ампер | 120 вольт |
450 Вт | 3,75 ампер | 120 вольт |
500 Вт | 4,167 ампер | 120 вольт |
600 Вт | 5 ампер | 120 вольт |
700 Вт | 5,833 ампер | 120 вольт |
800 Вт | 6.667 ампер | 120 вольт |
900 Вт | 7,5 ампер | 120 вольт |
1000 Вт | 8,333 ампер | 120 вольт |
1100 Вт | 9,167 ампер | 120 вольт |
1200 Вт | 10 ампер | 120 вольт |
1300 Вт | 10,833 ампер | 120 вольт |
1400 Вт | 11.667 ампер | 120 вольт |
1500 Вт | 12,5 ампер | 120 вольт |
1600 Вт | 13,333 ампер | 120 вольт |
1700 Вт | 14,167 ампер | 120 вольт |
1800 Вт | 15 ампер | 120 вольт |
1900 Вт | 15,833 А | 120 вольт |
2000 Вт | 16.667 ампер | 120 вольт |
2100 Вт | 17,5 ампер | 120 вольт |
2200 Вт | 18,333 ампер | 120 вольт |
2300 Вт | 19,167 ампер | 120 вольт |
2400 Вт | 20 ампер | 120 вольт |
2500 Вт | 20,833 ампер | 120 вольт |
Примечание: преобразований являются ориентировочными и округлены до максимум 3 десятичных знаков. |
Мощность | Текущий | Напряжение |
---|---|---|
5 Вт | 0,417 ампер | 12 вольт |
10 Вт | 0,833 ампер | 12 вольт |
15 Вт | 1,25 А | 12 вольт |
20 Вт | 1,667 ампер | 12 вольт |
25 Вт | 2.083 ампер | 12 вольт |
30 Вт | 2,5 ампер | 12 вольт |
35 Вт | 2,917 ампер | 12 вольт |
40 Вт | 3,333 ампер | 12 вольт |
45 Вт | 3,75 ампер | 12 вольт |
50 Вт | 4,167 ампер | 12 вольт |
60 Вт | 5 ампер | 12 вольт |
70 Вт | 5.833 ампер | 12 вольт |
80 Вт | 6,667 ампер | 12 вольт |
90 Вт | 7,5 ампер | 12 вольт |
100 Вт | 8,333 ампер | 12 вольт |
110 Вт | 9,167 ампер | 12 вольт |
120 Вт | 10 ампер | 12 вольт |
130 Вт | 10.833 ампер | 12 вольт |
140 Вт | 11,667 ампер | 12 вольт |
150 Вт | 12,5 ампер | 12 вольт |
160 Вт | 13,333 ампер | 12 вольт |
170 Вт | 14,167 ампер | 12 вольт |
180 Вт | 15 ампер | 12 вольт |
190 Вт | 15.833 ампер | 12 вольт |
200 Вт | 16,667 ампер | 12 вольт |
210 Вт | 17,5 ампер | 12 вольт |
220 Вт | 18,333 ампер | 12 вольт |
230 Вт | 19,167 ампер | 12 вольт |
240 Вт | 20 ампер | 12 вольт |
250 Вт | 20.833 ампер | 12 вольт |
Примечание: преобразований являются ориентировочными и округлены до максимум 3 десятичных знаков. |
Реклама
Примеры преобразования ватт в амперы
Чтобы найти усилители, вы используете формулу закона Ватта и работаете в обратном направлении, разделив мощность (произведенная мощность / P) на напряжение (сила / E):
Ток (I) = Мощность (P) ÷ Напряжение (E)
Так…
амперы = ватты ÷ вольт
Пример: 600 Вт передается при 120 вольт.Какой ток?
Ток = Мощность ÷ Напряжение
Ток = 600Вт ÷ 120В
Ток = 5А
И…
Если вы работаете с более крупными агрегатами, вы должны помнить, что 1 киловатт равен 1000 ватт. Формула закона Ватта остается неизменной до тех пор, пока вы выражаете мощность в ваттах (ваша сумма будет неверной, если вы используете «5 Вт» для
означает «5 кВт»; вместо этого вам нужно использовать 5000 Вт).
Пример: 2,4 кВт передается при 120 вольт
Ток = Мощность ÷ Напряжение
Ток = 2400Вт ÷ 120В
Ток = 20А
Общие сведения о ваттах, амперах и вольтах
Ампер
Амперы — это амперы, единица измерения электрического тока.Может быть полезно представить электрический ток как воду в шланге. По этой аналогии количество (объем) воды будет в амперах.
Вольт
Вольт — это единица измерения силы. Они измеряют силу, необходимую для протекания электрического тока (в амперах). В аналогии со шлангом вольт будет давлением воды. Дома в Северной Америке обычно используют 120 В для электроснабжения, в то время как 230 В.
многие другие страны.
Вт
Ватты представляют собой количество энергии, производимой усилителями и вольтами, работающими вместе.Умножение ампер (объема воды) на вольты (давление воды) дает вам мощность (результирующую мощность или энергию). Водяное колесо вращалось бы быстрее и дольше, производя больше энергии, если бы
он использует увеличенный объем воды и более высокое давление воды; то же самое относится к мощности при увеличении ампер и вольт.
AC / DC
DC означает постоянный ток, когда ток течет в одном направлении. Фонарь с батареей использует постоянный ток.
AC означает переменный ток, когда ток периодически меняет направление.В Северной Америке и Западной Японии это обычно происходит 60 раз в секунду или 60 Гц / герц. В Европе, Великобритании, Восточной Японии и большей части Австралии, Южной Америки, Африки и
В Азии ток меняет направление 50 раз в секунду, что составляет 50 Гц. Для питания домов и предприятий используется источник переменного тока.
На самом деле это просто, но если после всех этих цифр вы чувствуете себя закороченным, просто воспользуйтесь нашим калькулятором преобразования в ваттах и амперах в верхней части этой страницы.
Как часть нашей коллекции калькуляторов энергии, у нас также есть калькулятор люмен в ватт.
Преобразование
л.с. в усилитель | Таблица калькулятора мощности до усилителя
Показатель потребляемой мощности измеряет, сколько энергии потребляет ваша машина. Лошадиная сила — это единица мощности, которая представляет собой скорость, с которой выполняется работа. Чтобы рассчитать потребление усилителя в лошадиных силах, используйте приведенную ниже таблицу. Свяжитесь с нами для дополнительной информации.
л.с. | 1-фазный усилитель | 3-фазный усилитель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
115 вольт | 230 вольт | 208 вольт | 230 вольт | 460 вольт | 575 вольт | |
1/2 | 9.8 | 4,9 | 2,4 | 2,2 | 1,1 | 0,9 |
3/4 | 13,8 | 6,9 | 3,5 | 3,2 | 1,6 | 1,3 |
1 | 16 | 8 | 4,6 | 4,2 | 2,1 | 1,7 |
1-1 / 2 | 20 | 10 | 6,6 | 6 | 3 | 2.4 |
2 | 24 | 12 | 7,5 | 6,8 | 3,4 | 2,7 |
3 | 34 | 17 | 10,6 | 9,6 | 4,8 | 3,9 |
5 | 56 | 28 | 16,7 | 15,2 | 7,6 | 6,1 |
7-1 / 2 | 80 | 40 | 24,2 | 22 | 11 | 9 |
10 | 100 | 50 | 30.8 | 28 | 14 | 11 |
15 | – | – | 46,2 | 42 | 21 | 17 |
20 | – | – | 59,4 | 54 | 27 | 22 |
25 | – | – | 74,8 | 68 | 34 | 27 |
30 | – | – | 88 | 80 | 40 | 32 |
40 | – | – | 114 | 104 | 52 | 41 |
50 | – | – | 143 | 130 | 65 | 52 |
Купить сейчас Запросить цену Свяжитесь с нами
Электродвигатели — Ампер полной нагрузки
В качестве «практических правил» номинальную мощность в амперах можно оценить как
- 115 Вольт двигатель — однофазный: 14 ампер / л.с.
- 230 вольт двигатель — однофазный: 7 ампер / л.с.
- 230 вольт двигатель — трехфазный: 2.5 ампер / л.с.
- 460 вольт двигатель — 3-фазный: 1,25 ампер / л.с.
Всегда проверяйте информацию на паспортной табличке перед проектированием защитных устройств, проводки и коммутационного устройства.
Однофазные двигатели — л.с. и токи полной нагрузки
Ожидается, что двигатель данной номинальной мощности будет передавать это количество механической мощности на вал двигателя. Имейте в виду, что КПД двигателя не рассчитывается по приведенным ниже значениям для кВт и ампер.Необходимо учитывать КПД двигателя, чтобы избежать недостаточной мощности источника питания.
Мощность | Ток полной нагрузки (А) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(л.с.) | (кВт) | 115 В | 208 V10 | ||||||||||||||||||
1/6 | 0,13 | 4,4 | 2,4 | 2,2 | |||||||||||||||||
1/4 | 0,19 | 5,8 | 3.2 | 2,9 | |||||||||||||||||
1/3 | 0,25 | 7,2 | 4,0 | 3,6 | |||||||||||||||||
1/2 | 0,38 | 9,8 | 5,4 | 4,9 | 4,9 | 0,56 | 13,8 | 7,6 | 6,9 | ||||||||||||
1 | 0,75 | 16 | 8,8 | 8 | |||||||||||||||||
1 1/2 | 1,1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
2 | 1.5 | 24 | 13,2 | 12 | |||||||||||||||||
3 | 2,3 | 34 | 18,7 | 17 | |||||||||||||||||
5 | 3.8 | 56 | |||||||||||||||||||
(л. V | 2300 V | ||||||||||||||||||||
1/2 | 0.38 | 4 | 2 | 1 | 0,8 | ||||||||||||||||
3/4 | 0,56 | 5,6 | 5 2,8 | 1,4 | 0,75 | 7,2 | 3,6 | 1,8 | 1,4 | ||||||||||||
1 1/2 | 1,1 | 10.4 | 5,2 | 2,6 | 2,1 | ||||||||||||||||
2 | 1,5 | 13,6 | 6,8 | 3,4 | 2,7 | 5 3,4 | 2,7 | 9,6 | 4,8 | 3,9 | |||||||||||
5 | 3,8 | 15,2 | 7,6 | 6.1 | |||||||||||||||||
7 1/2 | 5,6 | 22 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
15 | 11 | 42 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
25 | 19 | 68 | 34 | 27 | 53 | 26 | 21 | ||||||||||||||
30 | 63 | 32 | 26 | 40 | 30 | 104 | 52 | 41 | 83 | 41 | 33 | ||||||||||
50 | 38 | 104 | 130 | 52 | 42 | ||||||||||||||||
60 | 45 | 154 | 77 | 62 | 16 | 123 | 61 | 49 | 12 | 12 | 192 | 96 | 77 | 20 | 155 | 78 | 62 | 15 | |||
100 | 75 | 248 | 124 | 99 | 81 | 20 |
- 1 л.с. (в лошадиных силах на английском языке) = 745.7 Вт = 0,746 кВт = 550 фут-фунт / с = 2545 БТЕ / ч = 33,000 фут-фунт / м = 1,0139 метрическая мощность в лошадиных силах ~ = 1,0 кВА
Двигатели постоянного тока — мощность и токи полной нагрузки
Мощность | Постоянный ток (A) | |||
---|---|---|---|---|
(л.с.) | (кВт) | 230 В | 440 В | 00 | 00 00 00 | 0,81 | 0.42 |
1/3 | 0,25 | 1,1 | 0,56 | |
1/2 | 0,37 | 1,6 | 0,85 | |
3/4 | 0,56 2,4 | |||
1 | 0,75 | 3,2 | 1,7 | |
1 1/2 | 1,1 | 4,9 | 2,5 | |
2 | 1,5 | 6.5 | 3,4 | |
3 | 2,2 | 9,7 | 5,1 | |
5 | 3,7 | 16 | 8,5 | |
7 1/2 | 7 1/2 | |||
10 | 7,5 | 32 | 17 | |
15 | 11 | 49 | 25 | |
20 | 15 | 65 | 97 | 51 |
50 | 37 | 162 | 85 | |
75 | 56 | 243 | 127 | 100 | 100 9000 |
- для 115 В — ампер в два раза больше для 230 В
Как рассчитать ампер для электрического тока тор?
Обычно для электродвигателя он измеряется в лошадиных силах (л.с.) или киловаттах (кВт).Мы можем распознать размер электродвигателя по его киловаттам или лошадиным силам. Итак, исходя из мощности (кВт / л.с.), как мы можем узнать ток полной нагрузки для электродвигателя?
На этот раз я хочу поделиться о том, как рассчитать ампер при полной нагрузке (FLA) электродвигателя на основе их номинальной мощности. Это не сложно, если мы знаем правильную формулу, чтобы получить ответ. Из этого расчета мы можем только оценить значение полной нагрузка ампер.
Мы не можем получить фактический ток при полной нагрузке, потому что он зависит от КПД двигателя.Если электродвигатели имеют более высокий рейтинг эффективности, они потребляют меньше ампер, например, двигатель мощностью 10 л.с. с рейтингом эффективности 60% будет потреблять около 65 ампер при 230 В переменного тока по сравнению с примерно 45 ампер для двигателя с номиналом 80%.
Как рассчитать мощность (кВт и л.с.) в амперах (I)?
1) киловатт (кВт) в ампер (I)
Для 3-х фазного питания; кВт = I x V x 1,732 x pf
Для однофазного питания; кВт = I x V x pf
Пример: 1 компрессор мощностью 37 кВт, 415 В переменного тока, 3 фазы и 80% мощности, рассчитать ампер при полной нагрузке?
Расчет:
кВт = I x V x 1.732 x pf
I = кВт / (В x 1,732 x пФ)
I = 37 / (415 х 1,732 х 0,8)
I = (37/575) x 1000
I = 64,4 ампера (ампер полной нагрузки)
2) Мощность в лошадиных силах (л.с.) в амперах (I)
Сначала мы должны преобразовать из л.с. в кВт, используя эту формулу:
1 л.с. = 0,746 кВт
После этого используйте формулу из кВт в ампер:
Для 3-х фазного питания; кВт = I x V x 1,732 x pf
Для однофазного питания; кВт = I x V x pf
Пример: —
1 асинхронный двигатель мощностью 25 л.с., 200 В перем. Тока, 3 фазы, коэффициент мощности 90%, рассчитан ток полной нагрузки.
Расчет: —
кВт = 25 л.с. x 0,746
кВт = 18,65
кВт = I x V x 1,732 x pf
I = кВт / В x 1,732 x пФ
I = 18,65 / (200 х 1,732 х 0,9)
I = (18,65 / 311,76) x 1000
I = 59,8 ампер (ампер полной нагрузки)
.