41 квт сколько ампер: 1 ампер = сколько киловатт? 1 киловатт = сколько ампер? — Теоретические вопросы — Технический форум

Содержание

Перевести киловатты (кВт) в амперы (А): онлайн-калькулятор, формула

Инструкция по использованию: Чтобы перевести киловатты (кВт) в амперы (А), введите мощность P в киловаттах (кВт), напряжение U в вольтах (В), выберите коэффициент мощности PF от 0,1 до 1 (для переменного тока), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получено значение силы тока I в амперах (А).

Калькулятор кВт в А (1 фаза, постоянный ток)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равняется мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на напряжение U в вольтах (В).

Калькулятор кВт в А (1 фаза, переменный ток)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равняется мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).

Калькулятор кВт в А (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равна мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на произведение коэффициента мощности PF, напряжения U в вольтах (В) и квадратного корня из трех.

Калькулятор кВт в А (3 фазы, переменный ток, фазное напряжение)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равна мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на утроенное произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).

Номинальные значения рабочей мощности и тока электродвигателей

Классы компонентов:
1.6.1.1.1. Модульные автоматические выключатели (ВАМ, МСВ), 1.6.5.1. Модульные контакторы, 1.6.1.2.1. Мотор-автоматы (автоматические выключатели защиты двигателей, MPCB), 1.6.1.3.1. Автоматические выключатели в литом корпусе (MCCB), 1.6.5.2. Контакторы, 1.6.5.3. Пускатели, 1.6.5.4. Реле перегрузки и аксессуары к ним, 1.12. Электродвигатели и приводная техника

Значения тока, приведенные ниже, относятся к стандартным трехфазным четырехполюсным асинхронным электродвигателям с КЗ ротором (1500 об/мин при 50 Гц, 1800 об/мин при 60 Гц). Данные значения представлены в качестве ориентира и могут варьироваться в зависимости от производителя электродвигателя и количества полюсов.











































Мощность электродвигателя Номинальный ток электродвигателя: стандартные значения обозначены синим цветом

(в соответствии с МЭК 60947-4-1, приложение G)
220В 230В 240В 380В 400В 415В 440В 500В 660В 690В
0,06 кВт 0,37 0,35 0,34 0,21 0,2 0,19 0,18 0,16 0,13 0,12
0,09 кВт 0,54 0,52 0,5 0,32 0,3 0,29 0,26 0,24 0,18 0,17
0,12 кВт 0,73 0,7 0,67 0,46 0,44 0,42 0,39 0,32 0,24 0,23
0,18 кВт 1 1 1 0,63 0,6 0,58 0,53 0,48 0,37 0,35
0,25 кВт 1,6 1,5 1,4 0,9 0,85 0,82 0,74 0,68 0,51 0,49
0,37 кВт 2 1,9 1,8 1,2 1,1 1,1 1 0,88 0,67 0,64
0,55 кВт 2,7 2,6 2,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 0,91 0,87
0,75 кВт 3,5 3,3 3,2 2 1,9 1,8 1,7 1,5 1,15 1,1
1,1 кВт 4,9 4,7 4,5 2,8 2,7 2,6 2,4 2,2 1,7 1,6
1,5 кВт 6,6 6,3 6 3,8 3,6 3,5 3,2 2,9 2,2 2,1
2,2 кВт 8,9 8,5 8,1 5,2 4,9 4,7 4,3 3,9 2,9 2,8
3 кВт 11,8 11,3 10,8 6,8 6,5 6,3 5,7 5,2 4 3,8
4 кВт 15,7 15 14,4 8,9 8,5 8,2 7,4 6,8 5,1 4,9
5,5 кВт 20,9 20 19,2 12,1 11,5 11,1 10,1 9,2 7 6,7
7,5 кВт 28,2 27 25,9 16,3 15,5 14,9 13,6 12,4 9,3 8,9
11 кВт 39,7 38 36,4 23,2 22 21,2 19,3 17,6 13,4 12,8
15 кВт 53,3 51 48,9 30,5 29 28 25,4 23 17,8 17
18,5 кВт 63,8 61 58,5 36,8 35 33,7 30,7 28 22 21
22 кВт 75,3 72 69 43,2 41 39,5 35,9 33 25,1 24
30 кВт 100 96 92 57,9 55 53 48,2 44 33,5 32
37 кВт 120 115 110 69 66 64 58 53 40,8 39
45 кВт 146 140 134 84 80 77 70 64 49,1 47
55 кВт 177 169 162 102 97 93 85 78 59,6 57
75 кВт 240 230 220 139 132 127 116 106 81 77
90 кВт 291 278 266 168 160 154 140 128 97 93
110 кВт 355 340 326 205 195 188 171 156 118 113
132 кВт 418 400 383 242 230 222 202 184 140 134
160 кВт 509 487 467 295 280 270 245 224 169 162
200 кВт 637 609 584 368 350 337 307 280 212 203
250 кВт 782 748 717 453 430 414 377 344 261 250
315 кВт 983 940 901 568 540 520 473 432 327 313
355 кВт 1109 1061 1017 642 610 588 535 488 370 354
400 кВт 1255 1200 1150 726 690 665 605 552 418 400
500 кВт 1545 1478 1416 895 850 819 745 680 515 493
560 кВт 1727 1652 1583 1000 950 916 832 760 576 551
630 кВт 1928 1844 1767 1116 1060 1022 929 848 643 615
710 кВт 2164 2070 1984 1253 1190 1147 1043 952 721 690
800 кВт 2446 2340 2243 1417 1346 1297 1179 1076 815 780
900 кВт 2760 2640 2530 1598 1518 1463 1330 1214 920 880
1000 кВт 3042 2910 2789 1761 1673 1613 1466 1339 1014 970

Как перевести Амперы в Киловатты. Формула

Практически на всех электрических приборах указывается техническая информация, разобраться в которой неподготовленному человеку, мягко говоря, тяжеловато.

Например, на электрических вилках, счетчиках электрической энергии, предохранителях, розетках, автоматах, стоит маркировка в Амперах. Она указывает на максимальный ток, который способен выдержать прибор.

Однако сами электроприборы маркируются иначе. На них ставят маркировку, выраженную в Ваттах или Киловаттах, которая отображает мощность, потребляемую прибором.

Часто возникает проблема с подбором автоматов для определённой нагрузки. Совершенно понятно, что для электрической лампочки нужен один автомат, а для стиральной машины или бойлера – более мощный.

Тут – то и возникает вполне логический вопрос и проблема как перевести Амперы в Киловатты. Благодаря тому, что в России напряжение в электрической сети переменное, существует возможность самостоятельно рассчитать соотношение Ампер \ Ватт, используя нижеприведённую информацию.

Как перевести амперы в киловатты в однофазной сети

  1. — Ватт = Ампер * Вольт:

  • — Ампер = Ватты / Вольт:

Для того чтобы Ватты (Вт) перевести в киловатты (кВт) нужно полученное значение разделить на 1000. То есть в 1000 Вт = 1 кВт.

Как перевести амперы в киловатты в трехфазной сети

— Ватт = √3 * Ампер * Вольт: 

— Ампер = Ватты / (√3 * Вольт):

Итак, например, рассчитывая ток, который будет течь по проводам при включении электрического чайника мощностью 2 кВт (2000 Ватт) и с переменным напряжением в сети 220 Вольт, следует применить следующую формулу. Разделить 2 КВт на 220 вольт. В итоге получим 9 – это и будет количество Ампер.

По сути это не малый ток, поэтому, подбирая кабель, следует учитывать его сечение. Провода, изготовленные из алюминия могут выдерживать значительно меньшие нагрузки, чем медные того же сечения.

Но и слишком тонкие провода из меди тоже могут не выдержать нагрузки. В лучшем случае они просто перегорят или «выбьет» автоматы. В худшем – может стать причиной пожара. Поэтому подходить к выбору автоматов и сечения провода нужно крайне ответственно.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

1 ватт сколько ампер — таблица, как амперы перевести в ватты, онлайн калькулятор

По формуле или еще проще

Выбираем в магазине две вещи, которые должны использоваться «в тандеме», например, утюг и розетку, и внезапно сталкиваемся с проблемой — «электропараметры» на маркировке указаны в разных единицах.

Как же подобрать подходящие друг к другу приборы и устройства? Как амперы перевести в ватты?

Смежные, но разные

Сразу надо сказать, что прямого перевода единиц сделать нельзя, поскольку обозначают они разные величины.

Ватт — указывает на мощность, т.е. скорость, с которой потребляется энергия.

Ампер — единица силы, говорящая о скорости прохождения тока через конкретное сечение.

Чтобы электрические системы работали безотказно, можно рассчитать соотношение амперов и ваттов при определенном напряжении в электросети. Последнее — измеряется в вольтах и может быть:

  • фиксированным;
  • постоянным;
  • переменным.

С учетом этого и производится сопоставление показателей.

«Фиксированный» перевод

Зная, помимо величин мощности и силы, еще и показатель напряжения, перевести амперы в ватты можно по следующей формуле:

P=I*U

При этом P — это мощность в ваттах, I — сила тока в амперах, U — напряжение в вольтах.

Онлайн калькулятор

Для того, чтобы постоянно быть «в теме» можно составить для себя «ампер-ватт»-таблицу с наиболее часто встречаемыми параметрами (1А, 6А, 9А и т.п.).

Такой «график соотношений» будет достоверным для сетей с фиксированным и постоянным напряжением.

«Переменные нюансы»

Для расчета при переменном напряжении в формулу включается еще одно значение — коэффициент мощности (КМ). Теперь она выглядит так:

P=I*U*КМ

Сделать процесс перевода единиц измерения более быстрым и простым поможет такое доступное средство, как онлайн-калькулятор «ампер в ватты». Не забывайте, что если надо ввести в графу дробное число, производится это через точку, а не через запятую.

Таким образом, на вопрос «1 ватт — сколько ампер?», с помощью калькулятора можно дать ответ — 0,0045. Но он будет справедливым только для стандартного напряжения в 220в.

Используя представленные в интернете калькуляторы и таблицы, вы сможете не мучиться над формулами, а легко сопоставить разные единицы измерения.

Это поможет подобрать автоматические выключатели на разную нагрузку и не тревожиться за свои бытовые приборы и состояние электропроводки.

Ампер — ватт таблица:

  6 12 24 48 64 110 220 380 Вольт
5 Ватт 0,83 0,42 0,21 0,10 0,08 0,05 0,02 0,01 Ампер
6 Ватт 1 0,5 0,25 0,13 0,09 0,05 0,03 0,02 Ампер
7 Ватт 1,17 0,58 0,29 0,15 0,11 0,06 0,03 0,02 Ампер
8 Ватт 1,33 0,67 0,33 0,17 0,13 0,07 0,04 0,02 Ампер
9 Ватт 1,5 0,75 0,38 0,19 0,14 0,08 0,04 0,02 Ампер
10 Ватт 1,67 0,83 0,42 0,21 0,16 0,09 0,05 0,03 Ампер
20 Ватт 3,33 1,67 0,83 0,42 0,31 0,18 0,09 0,05 Ампер
30 Ватт 5,00 2,5 1,25 0,63 0,47 0,27 0,14 0,03 Ампер
40 Ватт 6,67 3,33 1,67 0,83 0,63 0,36 0,13 0,11 Ампер
50 Ватт 8,33 4,17 2,03 1,04 0,78 0,45 0,23 0,13 Ампер
60 Ватт 10,00 5 2,50 1,25 0,94 0,55 0,27 0,16 Ампер
70 Ватт 11,67 5,83 2,92 1,46 1,09 0,64 0,32 0,18 Ампер
80 Ватт 13,33 6,67 3,33 1,67 1,25 0,73 0,36 0,21 Ампер
90 Ватт 15,00 7,50 3,75 1,88 1,41 0,82 0,41 0,24 Ампер
100 Ватт 16,67 3,33 4,17 2,08 1,56 ,091 0,45 0,26 Ампер
200 Ватт 33,33 16,67 8,33 4,17 3,13 1,32 0,91 0,53 Ампер
300 Ватт 50,00 25,00 12,50 6,25 4,69 2,73 1,36 0,79 Ампер
400 Ватт 66,67 33,33 16,7 8,33 6,25 3,64 1,82 1,05 Ампер
500 Ватт  83,33 41,67 20,83 10,4 7,81 4,55 2,27 1,32 Ампер
600 Ватт 100,00 50,00 25,00 12,50 9,38 5,45 2,73 1,58 Ампер
700 Ватт 116,67 58,33 29,17 14,58 10,94 6,36 3,18 1,84 Ампер
800 Ватт 133,33 66,67 33,33 16,67 12,50 7,27 3,64 2,11 Ампер
900 Ватт 150,00 75,00 37,50 13,75 14,06 8,18 4,09 2,37 Ампер
1000 Ватт 166,67 83,33 41,67 20,33 15,63 9,09 4,55 2,63 Ампер
1100 Ватт 183,33 91,67 45,83 22,92 17,19 10,00 5,00 2,89 Ампер
1200 Ватт 200 100,00 50,00 25,00 78,75 10,91 5,45 3,16 Ампер
1300 Ватт 216,67 108,33 54,2 27,08 20,31 11,82 5,91 3,42 Ампер
1400 Ватт 233 116,67 58,33 29,17 21,88 12,73 6,36 3,68 Ампер
1500 Ватт 250,00 125,00 62,50 31,25 23,44 13,64 6,82 3,95 Ампер

И ещё видео по теме:

 

Сколько мощности вам нужно


Определение мощности потребителей электроэнергии


Максимальная и номинальная мощность генератора

Дополнительная помощь:


Использование в домовладении


Чтобы определить основные потребности домовладения в электроэнергии, начните с трех следующих вопросов, которые определяют самых мощных потребителей электрического тока:


1. Будет ли использоваться водяной насос или гидротрансформатор


Водяные насосы обладают мощностью от 3 кВт и выше и могут быть как однофазного (230V) так и трехфазного (400V) исполнения.


2. Какой тип и мощность системы отопления


Как пример, распространенная система отопления с газовым водогрейным котлом имеет трехфазное исполнение и потребляет энергии не менее 3 кВт.


3. Будет ли использоваться водонагреватель и, если да, то какого типа


Использование горячей воды в санитарно-гигиенических целях требует использование водонагревателей. Газовые водонагреватели потребляют меньше энергии около 2,5 кВт. Электрические водонагреватели требуют не менее 4,5 кВт.


Использование в туризме


В случае использования генератора в туристических походах и поездках, необходимо учитывать:

  • максимальную мощность одновременно подключаемых электроприборов. В зависимости от этого генератор, который вы выберете, может значительно отличаться по весу, а это имеет большое значение при перемещении и транспортировке;
  • продолжительность использования, которая тоже влияет на тип, габариты и вес электростанции;
  • место установки генератора, из которого следует тип электростанции – инверторный (с низким уровнем шума) или традиционный (с большими возможностями подключения и эксплуатации).


Промышленное использование


Промышленные потребности в электроэнергии варьируются широко, в зависимости от того, какие инструменты вы используете. Чтобы определить ваши потребности в электроэнергии, начните с нашего руководства по оценке мощности , которое может помочь вам выполнить быструю оценку. Просто выберите инструменты, которые вы будете использовать, и посчитайте мощность.


Необходимо иметь в виду, что мощность генератора, необходимая для запуска электроинструмента или электроприбора с электродвигателем, должна быть намного выше, чем для электрических потребителей, не имеющих в своем оснащении электродвигателей. Подробнее о необходимой пусковой мощности генератора см. ниже.


Если вам нужна мощность конкретного инструмента, см. наш раздел определение мощности, необходимой для прибора ниже.


См. наш раздел управление питанием, чтобы научиться использовать небольшой генератор для получения большего количества электроэнергии.


Определение мощности потребителей электроэнергии.


Большинство потребителей электротока имеют обозначение мощности в максимальном номинальном значении.


Для большинства электроприборов и электрических двигателей требования к электрической мощности указываются в амперах.

  • Маркировка снизу или сбоку
  • Паспортная табличка
  • Информационный блок находится на всех электродвигателях.

  • Имейте в виду, что:

  • Для электроприборов с электродвигателями нужна дополнительная мощность для запуска – до 3-кратного значения указанной мощности.


Наше Руководство по оценке мощности также содержит указание средней мощности для большинства электроприборов.


Как перевести амперы в ватты?


На электроприборах зачастую указываются требования к мощности в амперах. На большинстве генераторов указывается производимая мощность в ваттах. К счастью, эти характеристики легко перевести из одной в другое:

  • Ватт = вольт x ампер
  • Ампер = ватт / вольт


Большинство электроприборов потребляют 230 вольт. В нашем руководстве по оценке мощности см. перечень способов применения электроприборов 230 вольт.


Если у вас есть две характеристики электроприбора (например, вольт, ампер), то вы можете узнать потребляемую мощность этого электроприбора (в Вт). Эта величина поможет определить номинальную мощность вашего генератора.


Максимальная и номинальная мощность генератора.


Все потребители электрического тока делятся на 2 типа.


Первый тип потребителей, такие как электролампы, электронагреватели, телевизоры, радиоприемники и т.д. называются активными потребителями.


Потребители, имеющие в своем устройстве электродвигатели, такие как электроинструменты, холодильники, вентиляторы, насосы … называются реактивными. Такие электрические потребители в момент пуска требуют дополнительной мощности от генератора.


Для того, чтобы правильно рассчитать ваши потребности в мощности, вам нужно знать какой вид потребителей необходимо будет подключить к генератору.

Активные потребители электрического тока


Активные потребители электрического тока довольно просты: они требуют одинакового количества мощности как для запуска, так и для последующей работы оборудования. Примеры активных нагрузок:

  • Осветительные лампы
  • Кофеварка
  • Тостер
Реактивные потребители электрического тока


Реактивные потребители электрического тока имеют в своем устройстве электрический двигатель, который требует дополнительной мощности для запуска, но значительно меньше мощности для работы после запуска. Как правило, мощность запуска в 3 раза больше мощности работы. Примеры реактивных нагрузок:

  • Холодильники / морозильники
  • Вентиляторы печи
  • Погружные насосы
  • Кондиционеры
  • Шлифовальные станки
  • Воздушные компрессоры
  • Электроинструмент


Некоторые бытовые приборы, такие как обогреватель или холодильник, имеют внутренние вентиляторы, которые запускаются с перерывами. Каждый раз для запуска вентилятора требуется дополнительная мощность. Холодильники также имеют цикл размораживания, который требует дополнительной мощности, помимо компрессора и вентиляторов.


Реактивные нагрузки могут также требовать дополнительной мощности, когда электродвигатель начинает работать. Например, когда электрическая пила начинает пилить древесину, ее потребляемая мощность будет увеличиваться. Это также необходимо учитывать при расчете мощности генератора.


Мощность моего прибора 1 000 ватт, но для его работы требуется 1 600 ватт. Почему?


На всех электрических потребителях содержится маркировка или информация с указанием мощности. Например, на фене может быть указано «1 000 Вт». Это значит, что фен сам во время своей работы потребляет 1 000 ватт электрической энергии. Но, полная потребляемая электрическая мощность, которую использует фен от розетки электропитания всегда больше чем та, которую он потребляет во время работы. Потому, что в момент включения, в данном случае фена, происходит подключение не только тепловых нагревательных элементов фена (которые являются активными потребителями), но вводится в действие вентилятор, он же электродвигатель (который является реактивным потребителем). Кроме того, со временем, потребляемая мощность такого электроприбора может вырасти из-за дополнительных потерь или нагрузок, появляющихся в связи со старением электроприбора.


Информационный блок


У всех электроприборов вы всегда можете определить необходимую потребляемую электрическую мощность, изучив информацию, предоставленную производителем или на самом электроприборе, или в руководстве по эксплуатации.


Все электрические потребители и особенно электродвигатели должны предоставлять информацию с указанием напряжения в вольтах, силе тока в ампер, фаз, мощности в ваттах.


Напряжение в Вольтах (V) – должно быть 230 или 400 V. Это означает, что двигатель может быть подключен для работы при 230В или 400В. Генераторы Honda производят напряжение 230В или 400Вольт.


Сила тока в Амперах (A) – указывает силу тока, необходимую для РАБОТЫ электродвигателя, но не учитывает потребляемую мощность в момент пуска.


Количество фаз – генераторы Honda бывают как однофазными (230V), так и трехфазными (400V).


Частота (Гц) – все электроприборы в России работают со частотой 50 Гц.


Чтобы определить необходимую потребляемую электрическую мощность, используйте следующую формулу

Ампер х Вольт = Ватт


Максимальная и номинальная мощность генератора


Зачастую в рекламе генераторов указывается только максимальная мощность, которую они могут производить. Если нет информации о том, какая мощность указана, следует считать это значение максимальной мощностью. Если нет указания номинальной мощность генератора, то её придется рассчитать.

  • Максимальная мощность – мощность, которую может производить генератор, но кратковременно. У разных производителей генераторов время работы на максимальной мощности – различно. У генераторов Хонда максимальная мощность, как правило, возможна до 30 минут.
  • Номинальная мощность – мощность, которую генератор может производить в течение длительного периода времени. У генераторов Хонда, как правило, номинальная мощность составляет 90% максимальной мощности.


Номинальная мощность используется для определения возможности данного генератора обеспечивать электроэнергией тех потребителей, которых вы планируете подключить к этому генератору


Рекомендация: Чтобы определить, какой именно генератор Honda вам подходит, необходимо оценить мощность потребителей энергии вы можете воспользоваться приведенной ниже таблицей или, что более правильно, обратитесь к любому официальному дилеру Honda, который с удовольствием вам поможет.

Выбрать

Перевести Амперы в Киловатты | Сайт электрика

Всем привет. Сегодня поговорим о том, как перевести Амперы в Киловатты. Этот вопрос интересует многим людей, особенно в тот момент, когда появляется необходимость в ремонте электроприборов или при электромонтаже.
Содержание статьи:
1. Как перевести Амперы в Киловатты в однофазной сети
1 Киловатт сколько это Ампер
2. Как перевести Амперы в Киловатты в трёх фазной сети
Если взять к вниманию все электрические приборы, то обычному человеку в их технических характеристиках и маркировке разобраться довольно тяжело. Например, на автоматах, розетках, вилочках, предохранителях и так далее, маркировка указывается в Амперах. Зачастую пишется максимальный ток, на который рассчитано изделие.

А на самих электроприборах указывают потребляемую мощность, выраженную в Киловаттах или Ваттах. Отсюда появляется проблема с правильностью выбора защитной автоматики для определённых нагрузок.

Очевиден тот факт, что для освещения нужен один автомат, а для подключения бойлера или духовки, совсем другой. Вот тут появляется вопрос с переводом кВт в А.

Надеюсь, вы знаете, что дома у нас в розетках течёт переменный ток с напряжением 220 Вольт. Использую ниже написанные формулы, можно легко всё рассчитать.

Как перевести Амперы в Киловатты в однофазной сети

Вт – это А умноженный на В:

P = I * U

И наоборот – А равен Вт делённый на В:

I = P/U

P – мощность;

I – сила тока;

U – напряжение;

При расчётах, значение P должно браться исключительно в Вт. 1 кВт = 1000 Вт.

1 Киловатт сколько это Ампер

1 кВт = 1000 Вт/220 в = 4,54 А

Таблица подбора автомата по току и мощности.

Реальный пример. Необходимо заменить электрическую вилочку на стиральной машине мощностью 2,2 кВт. Используя формулу, подставляем значения:

I = 2200/220 = 10 А.

Для более долгосрочной и безопасной работы, к полученному числу необходимо прибавить запасу минимум 25%. 10 + 2,5 = 12,5. На такой номинал данное изделие, наверное, не выпускают, и при покупке округлять нужно в большую сторону. Оптимальным вариантом для замены будет вилочка на 16 А.

Как перевести Амперы в Киловатты в трёхфазной сети

Ватт =  √3 * U * I;

√3 = 1,732;

P = √3 * U * I;

Ампер = Вт /(√3 * В)

I = P / √3 * U

Задача. Рассчитать мощность трёхфазного водонагревателя. При его работе токоизмерительные клещи показывают нагрузку 3,8 А.

P = 1,732 * 380 * 3,8 = 2501

Ответ: мощность водонагревателя составляет 2,5 кВт.

Примечание. Цифры могут быть совсем другими, в зависимости от схемы управления нагревателем.

Подведём итоги. Используя выше приведённые формулы, подобрать материалы для ремонта или монтажа, не составит ни какого труда, даже людям, не имеющим электротехнического образования.

Для закрепления информации смотрите видеоролик по теме. Он создан немного старомодно, но зато полезный и познавательный.

Так же читайте: Расчёт мощности трёхфазной сети.

На этом буду заканчивать. Свои вопросы пишите в комментариях. Если статья была полезной, то жмите на кнопки социальных сетей. До новых встреч. Пока.

С уважением Семак Александр!

Читайте также статьи:

Зависимость сечения кабеля и провода от токовых нагрузок и мощности

При проектировании схемы любой электрической установки и монтаже, выбор сечения проводов и кабелей является обязательным этапом. Чтобы правильно подобрать силовой провод нужного сечения, необходимо учитывать величину максимального потребления.

Сечения проводов измеряется в квадратных милиметрах или «квадратах». Каждый «квадрат» алюминиевого провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум  — только 4 ампера, а медный провода  10 ампер тока. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому следует взять запас по сечению в размере не менее 15%. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра именуемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220. Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.

Из расчета достаточной механической прочности открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться таблицами.
















Медные жилы проводов и кабелей

Сечение токопроводящей жилы, мм. Напряжение, 220 В Напряжение, 380 В
ток, А мощность, кВт ток, А мощность, кВт
1,5 19 4,1 16 10,5
2,5 27 5,9 25 16,5
4 38 8,3 30 19,8
6 46 10,1 40 26,4
10 70 15,4 50 33,0
16 85 18,7 75 49,5
25 115 25,3 90 59,4
35 135 29,7 115 75,9
50 175 38,5 145 95,7
70 215 47,3 180 118,8
95 260 57,2 220 145,2
120 300 66,0 260 171,6















Алюминиевые жилы проводов и кабелей

Сечение токопроводящей жилы, мм. Напряжение, 220 В Напряжение, 380 В
ток, А мощность, кВт ток, А мощность, кВт
2,5 20 4,4 19 12,5
4 28 6,1 23 15,1
6 36 7,9 30 19,8
10 50 11,0 39 25,7
16 60 13,2 55 36,3
25 85 18,7 70 46,2
35 100 22,0 85 56,1
50 135 29,7 110 72,6
70 165 36,3 140 92,4
95 200 44,0 170 112,2
120 230 50,6 200 132,0





























Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами к примеру кабель МКЭШВнг

Сечение токопроводящей жилы, мм. Открыто Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе
Двух одножильных Трех одножильных Четырех одножильных Одного двухжильного Одного трехжильного
0,5 11
0,75 15
1 17 16 15 14 15 14
1,2 20 18 16 15 16 14,5
1,5 23 19 17 16 18 15
2 26 24 22 20 23 19
2,5 30 27 25 25 25 21
3 34 32 28 26 28 24
4 41 38 35 30 32 27
5 46 42 39 34 37 31
6 50 46 42 40 40 34
8 62 54 51 46 48 43
10 80 70 60 50 55 50
16 100 85 80 75 80 70
25 140 115 100 90 100 85
35 170 135 125 115 125 100
50 215 185 170 150 160 135
70 270 225 210 185 195 175
95 330 275 255 225 245 215
120 385 315 290 260 295 250
150 440 360 330
185 510
240 605
300 695
400 830
























Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм. Открыто Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе
Двух одножильных Трех одножильных Четырех одножильных Одного двухжильного Одного трехжильного
2 21 19 18 15 17 14
2,5 24 20 19 19 19 16
3 27 24 22 21 22 18
4 32 28 28 23 25 21
5 36 32 30 27 28 24
6 39 36 32 30 31 26
8 46 43 40 37 38 32
10 60 50 47 39 42 38
16 75 60 60 55 60 55
25 105 85 80 70 75 65
35 130 100 95 85 95 75
50 165 140 130 120 125 105
70 210 175 165 140 150 135
95 255 215 200 175 190 165
120 295 245 220 200 230 190
150 340 275 255
185 390
240 465
300 535
400 645





















Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной,

найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Сечение токопроводящей жилы, мм. Ток*, А, для проводов и кабелей
одножильных двухжильных трехжильных
при прокладке
в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле
1,5 23 19 33 19 27
2,5 30 27 44 25 38
4 41 38 55 35 49
6 50 50 70 42 60
10 80 70 105 55 90
16 100 90 135 75 115
25 140 115 175 95 150
35 170 140 210 120 180
50 215 175 265 145 225
70 270 215 320 180 275
95 325 260 385 220 330
120 385 300 445 260 385
150 440 350 505 305 435
185 510 405 570 350 500
240 605

* Токи относятся к кабелям и проводам с нулевой жилой и без нее.




















Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных

Сечение токопроводящей жилы, мм. Ток, А, для проводов и кабелей
одножильных двухжильных трехжильных
при прокладке
в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле
2,5 23 21 34 19 29
4 31 29 42 27 38
6 38 38 55 32 46
10 60 55 80 42 70
16 75 70 105 60 90
25 105 90 135 75 115
35 130 105 160 90 140
50 165 135 205 110 175
70 210 165 245 140 210
95 250 200 295 170 255
120 295 230 340 200 295
150 340 270 390 235 335
185 390 310 440 270 385
240 465

Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.








Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки
Сечение медных жил проводов и кабелей, кв.мм Допустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей, А Номинальный ток автомата защиты, А Предельный ток автомата защиты, А Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 B Характеристика примерной однофазной бытовой нагрузки
1,5 19 10 16 4,1 группа освещения и сигнализации
2,5 27 16 20 5,9 розеточные группы и электрические полы
4 38 25 32 8,3 водонагреватели и кондиционеры
6 46 32 40 10,1 электрические плиты и духовые шкафы
10 70 50 63 15,4 вводные питающие линии

В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.






Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, кв.мм
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4

 

Надеемся данная информация была полезна для Вас. Мы же напоминаем что у нас Вы можете купить кабель МКЭКШВнг отличного качества по низкой цене. 

Перевести кВт в амперы, калькулятор

Преобразование тока (I) при различном напряжении (В). Истинная мощность (P

кВт ) фиксированная (10 кВт). Отдельная фаза. Коэффициент мощности (PF) равен 0,8.

200 В 62,5 A
210 В 59,52 A
220 В 56.82 A
230 В 54,35 A
240 В 52,08 A
250 В 50 A
260 V 48000 270 9000 270 46,3 A
280 В 44,64 A
290 В 43,1 A
300 V 41,67 A
310 V 40.32 A
320 В 39,06 A
330 В 37,88 A
340 В 36,76 A
350 V
35,71 A 34,72 A
370 В 33,78 A
380 В 32,89 A
390 В 32,05 A

55 А

400 В 31.25 A
410 V 30,49 A
420 V 29,76 A
430 V 29.07 A
440 V 27,78 A
460 В 27,17 A
470 В 26,6 A
480 В 26,04 A
490 V 25.51 А
500 В 25 А
510 В 24,51 А
520 В 24,04 А
530 В 23,5 23,15 A
550 В 22,73 A
560 В 22,32 A
570 V 21,93 A
580 V 21
590 В 21,19 А

000

000

45 A

600 В 20,83 A
610 В 20,49 A
620 В 20,16 A
630 V
650 В 19,23 A
660 В 18,94 A
670 В 18.66 A
680 V 18,38 A
690 V 18,12 A
700 V 17,86 A
710 V 17,36 A
730 В 17,12 A
740 В 16,89 A
750 В 16,67 A
7608
770 V 16,23 A
780 V 16,03 A
790 V 15,82 A

0005

0005

900 13,89 A

A
800 В 15,63 A
810 В 15,43 A
820 В 15,24 A
830 V 150008

850 В 14.71 A
860 V 14,53 A
870 V 14,37 A
880 V 14.2 A
890 V

9000
910 V 13,74 A
920 V 13,59 A
930 V 13,44 A
950 V 13,16 A
960 V 13,02 A
970 V 12,89 A
980 V
12,63 А

Преобразование тока (I), когда истинная мощность (P

кВт, ) различна. Напряжение (В) фиксированное (380 В). Отдельная фаза. Коэффициент мощности (PF) равен 0,8.

0005 46,18 A

0005 46,18 49,34 A
1 кВт 3.289 A
2 кВт 6,579 A
3 кВт 9,868 A
4 кВт 13,16 A
5 кВт
19,74 A
7 кВт 23,03 A
8 кВт 26,32 A
9 кВт 29,61 A
10 кВт 32.89 A
11 кВт 36,18 A
12 кВт 39,47 A
13 кВт 42,76 A
14 кВт
14 кВт
16 кВт 52,63 A
17 кВт 55,92 A
18 кВт 59,21 A
19 кВт 62.5 A
20 кВт 65,79 A

0005

000

000

0008

21 кВт 69,08 A
22 кВт 72,37 A
23 кВт 75,66 A
24 кВт 78.
26 кВт 85,53 A
27 кВт 88,82 A
28 кВт 92.11 A
29 кВт 95,39 A
30 кВт 98,68 A
31 кВт 102 A
32 кВт 108,6 A
34 кВт 111,8 A
35 кВт 115,1 A
36 кВт 118,4 A
37 кВт 121.7 A
38 кВт 125 A
39 кВт 128,3 A
40 кВт 131,6 A
41 кВт 134,9 A
42 кВт 138,2 A
43 кВт 141,4 A
44 кВт 144,7 A
46 кВт 151.3 A
47 кВт 154,6 A
48 кВт 157,9 A
49 кВт 161,2 A
50 кВт 160005 167,8 A
52 кВт 171,1 A
53 кВт 174,3 A
54 кВт 177,6 A
55 кВт 9 A
56 кВт 184,2 A
57 кВт 187,5 A
58 кВт 190,8 A
59 кВт
194,1000 197,4 А
61 кВт 200,7 A
62 кВт 203,9 A
63 кВт 207,2 A
64 кВт 210.5 A
65 кВт 213,8 ​​A
66 кВт 217,1 A
67 кВт 220,4 A
68 кВт 223,7000 A

223,7000 227 A
70 кВт 230,3 A
71 кВт 233,6 A
72 кВт 236,8 A
73 кВт 240.1 A
74 кВт 243,4 A
75 кВт 246,7 A
76 кВт 250 A
77 кВт A 256,6 A
79 кВт 259,9 A
80 кВт 263,2 A

Калькулятор преобразования энергии в киловатты (кВт) в амперы

Как преобразовать киловатты в амперы

Для однофазной цепи переменного тока формула преобразования киловатт (кВт) в амперы выглядит так:

амперы = (кВт × 1000) ÷ вольт

Можно найти силу тока в киловаттах, если вы знаете напряжение в цепи, используя закон Ватта.Закон Ватта гласит, что ток = мощность ÷ напряжение. Согласно закону Ватта мощность измеряется в ваттах, а напряжение — в вольтах. Формула найдет ток в амперах.

Сначала начните с преобразования киловатт в ватты, что можно сделать, умножив мощность в кВт на 1000, чтобы получить количество ватт.

Наконец, примените формулу закона Ватта и разделите количество ватт на напряжение, чтобы найти амперы.

Например, , найдите ток в цепи мощностью 1 кВт при 120 вольт.

ампер = (кВт × 1000) ÷ вольт
ампер = (1 × 1000) ÷ 120
ампер = 1000 ÷ 120
ампер = 8,33A

Преобразование киловатт в амперы с использованием коэффициента мощности

Оборудование часто не на 100% эффективно с точки зрения энергопотребления, и это необходимо учитывать, чтобы определить количество доступных ампер. Например, большинство генераторов имеют КПД 80%. КПД устройства можно преобразовать в коэффициент мощности путем преобразования процента в десятичную дробь, это коэффициент мощности.

Чтобы узнать коэффициент мощности вашей цепи, попробуйте наш калькулятор коэффициента мощности.

Формула для определения силы тока с использованием коэффициента мощности:

амперы = (кВт × 1000) ÷ (PF × вольт)

Например, , найдите ток генератора мощностью 5 кВт с КПД 80% при 120 вольт.

амперы = (кВт × 1000) ÷ (PF × вольт)
амперы = (5 × 1000) ÷ (0,8 × 120)
ампер = 5000 ÷ 96
ампер = 52,1 A

Как найти ток в трехфазной цепи переменного тока

Формула для определения силы тока для трехфазной цепи переменного тока немного отличается от формулы для однофазной цепи:

амперы = (кВт × 1000) ÷ (√3 × PF × вольт)

Например, , найдите ток трехфазного генератора мощностью 25 кВт с КПД 80% при 240 вольт.

ампер = (кВт × 1000) ÷ (√3 × PF × вольт)
ампер = (25 × 1000) ÷ (1,73 × 0,8 × 240
ампер = 75,18A

Для преобразования ватт в амперы используйте наш калькулятор преобразования ватт в амперы.

Номинальный ток генератора (трехфазный переменный ток)

Номинальные значения тока генератора основаны на выходной мощности в киловаттах при трехфазном переменном токе 120, 208, 240, 277 и 480 В с коэффициентом мощности 0,8
Мощность Ток при 120 В Ток при 208 В Ток при 240 В Ток при 277В Ток при 480 В
1 кВт 6.014 A 3,47 А 3,007 А 2,605 А 1,504 А
2 кВт 12.028 А 6,939 А 6.014 A 5,211 А 3,007 А
3 кВт 18.042 А 10,409 А 9.021 А 7,816 А 4.511 A
4 кВт 24,056 А 13,879 А 12.028 А 10.421 А 6.014 A
5 кВт 30,07 А 17,348 А 15.035 А 13.027 А 7,518 А
6 кВт 36.084 А 20,818 А 18.042 А 15,632 А 9.021 А
7 кВт 42.098 А 24,288 А 21.049 А 18,238 А 10,525 А
8 кВт 48.113 А 27,757 А 24,056 А 20,843 А 12.028 А
9 кВт 54,127 А 31,227 А 27.063 А 23,448 А 13,532 А
10 кВт 60,141 А 34,697 А 30,07 А 26.054 А 15.035 А
15 кВт 90,211 А 52.045 А 45,105 А 39.081 А 22,553 А
20 кВт 120,28 А 69,393 А 60,141 А 52.107 A 30,07 А
25 кВт 150,35 А 86,741 А 75,176 А 65,134 А 37,588 А
30 кВт 180,42 А 104,09 А 90,211 А 78.161 A 45,105 А
35 кВт 210.49 А 121,44 А 105,25 А 91.188 А 52,623 А
40 кВт 240,56 А 138,79 А 120,28 А 104,21 А 60,141 А
45 кВт 270,63 А 156,13 А 135,32 А 117,24 А 67,658 А
50 кВт 300,7 А 173,48 А 150,35 А 130.27 А 75,176 А
55 кВт 330,77 А 190,83 А 165,39 А 143,3 А 82,693 А
60 кВт 360,84 А 208,18 А 180,42 А 156,32 А 90,211 А
65 кВт 390,91 А 225,53 А 195,46 А 169,35 А 97,729 А
70 кВт 420.98 А 242,88 А 210,49 А 182,38 А 105,25 А
75 кВт 451,05 А 260,22 А 225,53 А 195,4 А 112,76 А
80 кВт 481,13 А 277,57 А 240,56 А 208,43 А 120,28 А
85 кВт 511,2 А 294,92 А 255,6 А 221.46 А 127,8 А
90 кВт 541,27 А 312,27 А 270,63 А 234,48 А 135,32 А
95 кВт 571,34 А 329,62 А 285,67 А 247,51 А 142,83 А
100 кВт 601,41 А 346,97 А 300,7 А 260,54 А 150,35 А
125 кВт 751.76 А 433,71 А 375,88 А 325,67 А 187,94 А
150 кВт 902,11 А 520,45 А 451,05 А 390,81 А 225,53 А
175 кВт 1052,5 А 607,19 А 526,23 А 455,94 А 263,12 А
200 кВт 1 202,8 А 693,93 А 601,41 А 521.07 А 300,7 А
225 кВт 1353,2 А 780,67 А 676,58 А 586,21 А 338,29 А
250 кВт 1 503,5 А 867,41 А 751,76 А 651,34 А 375,88 А
275 кВт 1653,9 А 954,15 А 826,93 А 716,48 А 413,47 А
300 кВт 1,804.2 А 1040,9 А 902,11 А 781,61 А 451,05 А
325 кВт 1 954,6 А 1 127,6 А 977,29 А 846,75 А 488,64 А
350 кВт 2 104,9 А 1214,4 А 1052,5 А 911,88 А 526,23 А
375 кВт 2255,3 А 1 301,1 А 1,127.6 А 977.01 А 563,82 А
400 кВт 2405,6 А 1387,9 А 1 202,8 А 1042,1 А 601,41 А
425 кВт 2,556 A 1474,6 А 1,278 А 1 107,3 ​​А 638,99 А
450 кВт 2 706,3 А 1561,3 А 1353,2 А 1172,4 А 676.58 А
475 кВт 2 856,7 А 1648,1 А 1428,3 А 1237,6 А 714,17 А
500 кВт 3 007 А 1734,8 А 1 503,5 А 1 302,7 А 751,76 А
525 кВт 3157,4 А 1821,6 А 1578,7 А 1367,8 А 789,35 А
550 кВт 3 307.7 А 1 908,3 А 1653,9 А 1,433 A 826,93 А
575 кВт 3 458,1 А 1 995,1 А 1729 A 1498,1 А 864,52 А
600 кВт 3608,4 А 2081,8 А 1 804,2 А 1563,2 А 902,11 А
625 кВт 3758,8 А 2168,5 А 1,879.4 А 1628,4 А 939,7 А
650 кВт 3 909,1 А 2255,3 А 1 954,6 А 1693,5 А 977,29 А
675 кВт 4 059,5 А 2342 А 2029,7 А 1758,6 А 1014,9 А
700 кВт 4 209,8 А 2428,8 А 2 104,9 А 1823,8 А 1,052.5 А
725 кВт 4360,2 А 2515,5 А 2180,1 А 1888,9 А 1090 А
750 кВт 4510,5 А 2 602,2 А 2255,3 А 1 954 А 1 127,6 А
775 кВт 4 660,9 А 2 689 А 2330,5 А 2,019,2 А 1165,2 А
800 кВт 4 811.3 А 2 775,7 А 2405,6 А 2084,3 А 1 202,8 А
825 кВт 4 961,6 А 2 862,5 А 2480,8 А 2149,4 А 1240,4 А
850 кВт 5,112 А 2 949,2 А 2,556 A 2214,6 А 1,278 А
875 кВт 5 262,3 А 3035,9 А 2 631.2 А 2279,7 А 1315,6 А
900 кВт 5 412,7 А 3 122,7 А 2 706,3 А 2344,8 А 1353,2 А
925 кВт 5 563 A 3 209,4 А 2781,5 А 2,410 А 1390,8 А
950 кВт 5713,4 А 3296,2 А 2 856,7 А 2,475,1 А 1,428.3 А
975 кВт 5 863,7 А 3 382,9 А 2 931,9 А 2540,2 А 1465,9 А
1000 кВт 6 014,1 А 3 469,7 А 3 007 А 2 605,4 А 1 503,5 А

Номинальный ток генератора (однофазный переменный ток)

Номинальные значения тока генератора основаны на выходной мощности в киловаттах при однофазном переменном токе 120 и 240 В с коэффициентом мощности.8
Мощность Ток при 120 В Ток при 240 В
1 кВт 10,417 А 5.208 A
2 кВт 20,833 А 10,417 А
3 кВт 31,25 А 15,625 А
4 кВт 41,667 А 20,833 А
5 кВт 52.083 А 26.042 A
6 кВт 62,5 А 31,25 А
7 кВт 72,917 А 36,458 А
8 кВт 83.333 А 41,667 А
9 кВт 93,75 А 46,875 А
10 кВт 104,17 А 52.083 А
15 кВт 156,25 А 78,125 А
20 кВт 208.33 А 104,17 А
25 кВт 260,42 А 130,21 А
30 кВт 312,5 А 156,25 А
35 кВт 364,58 А 182,29 А
40 кВт 416,67 А 208,33 А
45 кВт 468,75 А 234,38 А
50 кВт 520,83 А 260.42 А
55 кВт 572,92 А 286,46 А
60 кВт 625 А 312,5 А
65 кВт 677,08 А 338,54 А
70 кВт 729,17 А 364,58 А
75 кВт 781,25 А 390,63 А
80 кВт 833,33 А 416,67 А
85 кВт 885.42 А 442,71 А
90 кВт 937,5 А 468,75 А
95 кВт 989,58 А 494,79 А
100 кВт 1041,7 А 520,83 А
125 кВт 1 302,1 А 651,04 А
150 кВт 1562,5 А 781,25 А
175 кВт 1822,9 А 911.46 А
200 кВт 2083,3 А 1041,7 А
225 кВт 2343,8 А 1171,9 А
250 кВт 2 604,2 А 1 302,1 А
275 кВт 2 864,6 А 1432,3 А
300 кВт 3,125 А 1562,5 А
325 кВт 3385,4 А 1692,7 А
350 кВт 3 645.8 А 1822,9 А
375 кВт 3 906,3 А 1 953,1 А
400 кВт 4 166,7 А 2083,3 А
425 кВт 4 427,1 А 2213,5 А
450 кВт 4 687,5 А 2343,8 А
475 кВт 4 947,9 А 2,474 А
500 кВт 5 208,3 А 2 604.2 А
525 кВт 5 468,8 А 2734,4 А
550 кВт 5729,2 А 2 864,6 А
575 кВт 5 989,6 А 2 994,8 А
600 кВт 6250 А 3,125 А
625 кВт 6 510,4 А 3 255,2 А
650 кВт 6 770,8 А 3385,4 А
675 кВт 7 031.3 А 3515,6 А
700 кВт 7 291,7 А 3 645,8 А
725 кВт 7 552,1 А 3,776 А
750 кВт 7 812,5 А 3 906,3 А
775 кВт 8 072,9 А 4 036,5 А
800 кВт 8 333,3 А 4 166,7 А
825 кВт 8 593,8 А 4296.9 А
850 кВт 8 854,2 А 4 427,1 А
875 кВт 9 114,6 А 4557,3 А
900 кВт 9 375 A 4 687,5 А
925 кВт 9 635,4 А 4817,7 А
950 кВт 9 895,8 А 4 947,9 А
975 кВт 10,156 А 5 078,1 А
1000 кВт 10 417 A 5,208.3 А

кВт в Ампер — преобразование, формулы, диаграммы, преобразование и калькулятор бесплатно.

С помощью этого инструмента вы можете преобразовать кВт в ампер или наоборот. в кВт автоматически, легко, быстро и бесплатно.

Для большей простоты мы поясняем, что формула используется для расчета, как преобразовать из кВт в Ампер всего за 3 шага, несколько примеров и таблицу с основными преобразованиями из кВт в Амперы.

Также мы приводим наиболее распространенные коэффициенты мощности различных конструкций, бытовой электроники и двигателей.

Формула расчета от кВт до ампер:

  • кВт = киловатт или киловатт.
  • В LN = напряжение между фазой и нейтралью.
  • В LL = Линия к линии.
  • I AC1Ø = ток / ампер 1 фаза.
  • I AC2Ø = ток / ампер 2 фазы.
  • I AC3Ø = ток / ток 3 фазы.
  • FP = Коэффициент мощности.

Как преобразовать кВт в Амперы всего за 3 шага:

Шаг 1:

Умножьте кВт на 1000. Например, если у вас есть холодильник, потребляющий 1,2 кВт, вы должны умножить 1,2 × 1000, получив 1200, (1,2 × 1000) = 1200.

Шаг 2:

Умножьте соответствующее напряжение согласно формуле на коэффициент мощности и на корень из трех.Например, если у меня холодильник 220 В с коэффициентом мощности 0,8, я умножаю 220 × 0,8x√3 и получаю 304,84 ((220 × 0,8x√3) = 304,84.).

Шаг 3:

Разделите шаг 1 на шаг 2. (1,2 × 1000) / (220 × 0,8x√3) и получите 3,94 А.

Примеры преобразования кВт в Амперы:

Пример 1:

У нас есть однофазное звуковое оборудование — переменный ток (AC) 1,8 кВт, с напряжением нейтральной линии 120 В и линейной линией 240 В. , коэффициент мощности 0.9, сколько ампер будет у звукового оборудования ?.

Rta: // Мы должны умножить кВт на 1000 (1,8 кВт x 1000), чтобы затем разделить результат между напряжением на коэффициент мощности, как указано в формуле для однофазных систем: 1,8 кВт x 1000/120 × 0,9 = 16, 67A.

Пример 2:

Трехфазный лифт (переменного тока) потребляет 9 кВт, имеет сетевое напряжение 220 В и коэффициент мощности 0,8, какая сила тока будет в лифте?

Rta: // Первое, что нужно сделать, это умножить мощность в кВт на 1000 (9 кВт x 1000), что даст 9000, затем вы должны разделить этот результат на умножение напряжения на коэффициент мощности и корень из трех, следующим образом: 220Vx0,8x√3 = 304,8, окончательно разделить 9,000 / 304 = 29,52A.

Пример 3:

Имеет лампу мощностью 0,5 кВт, двухфазный (переменный ток), линейное напряжение 208 В и линейное напряжение нейтрали 120 В с коэффициентом мощности 0,98. есть лампочка?

Rta: // Вы должны взять кВт и умножить их на тысячу следующим образом: 0,5 кВт x 1000, а затем разделить полученное выше на умножение напряжения, коэффициента мощности и два, как указано в формуле, оставив следующим образом: (0.5кВтx1000) / (2x120x0.98), что приведет к: 2.13A.

Таблица кВт a ампер, преобразование, эквивалентность, преобразование (Fp = 0,8, вольт = 220 В, переменный ток, 3F):

кВт

005

262,43 Ампера

6,2

6

Сколько кВт: Ампера Эквивалентность 1

Эквивалентность 3,28 Ампер
2 кВт 6,56 Ампер
3 кВт 9,84 Ампер
4 кВт 5 кВт 16,40 Ампер
6 кВт 19,68 Ампер
7 кВт 22,96 Ампер
8 кВт 26,24 Ампер

29,52 Ампер
10 кВт 32,80 Ампер
20 кВт 65,61 Ампер
30 кВт 98,41 Ампер

40

131,22 Ампер
50 кВт 164,02 Ампер
60 кВт 196,82 Ампер
70 кВт 229,63 Ампер 6
90 кВт 295,24 Ампера
100 кВт 328,04 Ампера
200 кВт 656,08 Ампера 300 кВт 12 Ампер
400 кВт 1312,16 Ампер
500 кВт 1640,20 Ампер
600 кВт 1968,24 Ампер
800 кВт 2624,32 Ампер
900 кВт 2952,36 Ампер
1000 кВт 3280,40 Ампер
1100 кВт 900 05

3608,44 Ампер
1200 кВт 3936,48 Ампер

Примечание: Преобразования в предыдущей таблице были выполнены с учетом коэффициента мощности 0.8, напряжением 220В, с питанием от трехфазного переменного тока. Для разных переменных следует использовать калькулятор, который появляется в начале.

Типичный неулучшенный коэффициент мощности по отрасли:

.80

.80

0008

000500050005000500050005

Промышленность Коэффициент мощности
Автозапчасти 0,75-0,80
Цемент 0,80-0,85
Химическая промышленность 0.65-0,75
Угольная шахта 0,65-0,80
Одежда 0,35-0,60
Гальваника 0,65-0,70
0,70-0,80
Больница 0,75-0,80
Машиностроение 0,60-0,65
Металлообработка 0,65-0,70
Офисное здание80-0.90
Нефтяное месторождение Насосная 0,40-0,60
Производство красок 0,65-0,70
Пластик 0,75-0,80
Металлургический завод 0,65-0,80
Производство инструментов, штампов, зажимных приспособлений 0,65-0,75

Типичный коэффициент мощности обычной бытовой электроники:

0 Электронное устройство

9 0008 0,58

Element Плазменный телевизор

46 Фактор
Magnavox Projection TV — в режиме ожидания 0,37
Samsung 70 ″ 3D Bluray 0,48
Цифровая фоторамка 0,52
Монитор

View 0,5
Монитор Dell 0,55
Проекционный телевизор Magnavox
Цифровая фоторамка 0,6
Цифровая фоторамка 0,62
Цифровая фоторамка 0,65
Philips 52 ″ Проекционный телевизор 9000

0,65
Wii 0,7
Цифровая фоторамка 0,73
Xbox Kinect 0,75
Xbox 360 0,78

Микроволновая печь 0,9
Sharp Aquos 3D TV 0,95
PS3 Move 0,98
Playstation 3 0,99

0,99
Современный большой телевизор с плоским экраном 0,96
Кондиционер для установки на Windows 0,9
Legacy CRT-B Цветной телевизор ased 0,7
Плоский компьютерный монитор Legacy 0,64
Светильник While-LED 0,61
Адаптер питания для ноутбука Legacy 0,55
Лазерный принтер 0,5
Лампы накаливания 1
Люминесцентные лампы (без компенсации) 0,5
Люминесцентные лампы (с компенсацией)

Газоразрядные лампы 0,4-0,6

Типичный коэффициент мощности двигателя:

03

03 )

— 300

Мощность Скорость Коэффициент мощности 9106 0003 (об / мин) 1/2 нагрузки 3/4 нагрузки полной нагрузки
0-5 1800 0.72 0,82 0,84
5-20 1800 0,74 0,84 0,86
20-100 1800 0,79
0,79 1800 0,79 1800 0,81 0,88 0,91

Ссылка // Коэффициент мощности в управлении электрической энергией-A. Bhatia, B.E.-2012
Требования к коэффициенту мощности для электронных нагрузок в Калифорнии — Брайан Фортенбери, 2014
http: // www.engineeringtoolbox.com

Как использовать калькулятор из кВт в амперы:

Первое, что вы должны сделать, это ввести кВт, которое вы хотите преобразовать, а затем выбрать переменный или постоянный ток, важно, чтобы после выбора ток вы просматриваете данные, показанные в левой части таблицы, они меняются в соответствии с выбранным типом тока, затем выберите количество фаз: 1,2 или 3, эта опция будет доступна, только если вы выберете переменный ток, продолжайте ввод коэффициент мощности, но если вы знаете, вы можете увидеть наиболее распространенные ниже.

Наконец, введите напряжение, очень важно, чтобы вы соблюдали напряжение, которое запрашивается в левой части таблицы, потому что правильный тип введенного напряжения (линейное напряжение или линейное напряжение нейтрали) зависит от хорошего результата. , наконец, нажмите «Рассчитать», чтобы завершить, или «перезапустите», чтобы ввести новые значения.

Калькулятор мощности из кВт в ампер: [kkstarratings]

Преобразователь из ватт в ампер

Используйте этот калькулятор для преобразования Вт в ампер.Выберите поток переменного (AC) или постоянного (DC) тока.

Нравится? Пожалуйста, поделитесь

Пожалуйста, помогите мне распространить информацию, поделившись этим с друзьями или на своем веб-сайте / в блоге. Спасибо.

Связь

Заявление об ограничении ответственности: Несмотря на то, что для создания этого калькулятора были приложены все усилия, мы не можем
несет ответственность за любой ущерб или денежные убытки, возникшие в результате или в связи с его использованием.Этот инструмент предназначен исключительно в качестве услуги для вас, пожалуйста, используйте его на свой страх и риск. Полный отказ от ответственности.
Не используйте расчеты для всего, что может привести к гибели людей, деньгам, имуществу и т. Д. Из-за неточных расчетов.

Как перевести ватты в амперы?

Формула преобразования ватт в амперы (при фиксированном напряжении):

амперы = ватты ÷ вольт

  • 1500 Вт /120 вольт = 12,5 ампер
  • 3000 Вт /120 вольт = 25 ампер
Преобразование ватт и ампер при 120 В (переменный ток)
Мощность Текущий Напряжение
50 Вт 0.417 ампер 120 вольт
100 Вт 0,833 ампер 120 вольт
150 Вт 1,25 А 120 вольт
200 Вт 1,667 ампер 120 вольт
250 Вт 2,083 ампер 120 вольт
300 Вт 2,5 ампер 120 вольт
350 Вт 2.917 ампер 120 вольт
400 Вт 3,333 ампер 120 вольт
450 Вт 3,75 ампер 120 вольт
500 Вт 4,167 ампер 120 вольт
600 Вт 5 ампер 120 вольт
700 Вт 5,833 ампер 120 вольт
800 Вт 6.667 ампер 120 вольт
900 Вт 7,5 ампер 120 вольт
1000 Вт 8,333 ампер 120 вольт
1100 Вт 9,167 ампер 120 вольт
1200 Вт 10 ампер 120 вольт
1300 Вт 10,833 ампер 120 вольт
1400 Вт 11.667 ампер 120 вольт
1500 Вт 12,5 ампер 120 вольт
1600 Вт 13,333 ампер 120 вольт
1700 Вт 14,167 ампер 120 вольт
1800 Вт 15 ампер 120 вольт
1900 Вт 15,833 А 120 вольт
2000 Вт 16.667 ампер 120 вольт
2100 Вт 17,5 ампер 120 вольт
2200 Вт 18,333 ампер 120 вольт
2300 Вт 19,167 ампер 120 вольт
2400 Вт 20 ампер 120 вольт
2500 Вт 20,833 ампер 120 вольт
Примечание: преобразований являются ориентировочными и округлены до максимум 3 десятичных знаков.
Преобразование в ваттах и ​​усилителях при 12 В (постоянный ток)
Мощность Текущий Напряжение
5 Вт 0,417 ампер 12 вольт
10 Вт 0,833 ампер 12 вольт
15 Вт 1,25 А 12 вольт
20 Вт 1,667 ампер 12 вольт
25 Вт 2.083 ампер 12 вольт
30 Вт 2,5 ампер 12 вольт
35 Вт 2,917 ампер 12 вольт
40 Вт 3,333 ампер 12 вольт
45 Вт 3,75 ампер 12 вольт
50 Вт 4,167 ампер 12 вольт
60 Вт 5 ампер 12 вольт
70 Вт 5.833 ампер 12 вольт
80 Вт 6,667 ампер 12 вольт
90 Вт 7,5 ампер 12 вольт
100 Вт 8,333 ампер 12 вольт
110 Вт 9,167 ампер 12 вольт
120 Вт 10 ампер 12 вольт
130 Вт 10.833 ампер 12 вольт
140 Вт 11,667 ампер 12 вольт
150 Вт 12,5 ампер 12 вольт
160 Вт 13,333 ампер 12 вольт
170 Вт 14,167 ампер 12 вольт
180 Вт 15 ампер 12 вольт
190 Вт 15.833 ампер 12 вольт
200 Вт 16,667 ампер 12 вольт
210 Вт 17,5 ампер 12 вольт
220 Вт 18,333 ампер 12 вольт
230 Вт 19,167 ампер 12 вольт
240 Вт 20 ампер 12 вольт
250 Вт 20.833 ампер 12 вольт
Примечание: преобразований являются ориентировочными и округлены до максимум 3 десятичных знаков.

Реклама

Примеры преобразования ватт в амперы

Чтобы найти усилители, вы используете формулу закона Ватта и работаете в обратном направлении, разделив мощность (произведенная мощность / P) на напряжение (сила / E):

Ток (I) = Мощность (P) ÷ Напряжение (E)

Так…

амперы = ватты ÷ вольт

Пример: 600 Вт передается при 120 вольт.Какой ток?

Ток = Мощность ÷ Напряжение
Ток = 600Вт ÷ 120В
Ток = 5А

И…

Если вы работаете с более крупными агрегатами, вы должны помнить, что 1 киловатт равен 1000 ватт. Формула закона Ватта остается неизменной до тех пор, пока вы выражаете мощность в ваттах (ваша сумма будет неверной, если вы используете «5 Вт» для
означает «5 кВт»; вместо этого вам нужно использовать 5000 Вт).

Пример: 2,4 кВт передается при 120 вольт

Ток = Мощность ÷ Напряжение
Ток = 2400Вт ÷ 120В
Ток = 20А

Общие сведения о ваттах, амперах и вольтах

Ампер

Амперы — это амперы, единица измерения электрического тока.Может быть полезно представить электрический ток как воду в шланге. По этой аналогии количество (объем) воды будет в амперах.

Вольт

Вольт — это единица измерения силы. Они измеряют силу, необходимую для протекания электрического тока (в амперах). В аналогии со шлангом вольт будет давлением воды. Дома в Северной Америке обычно используют 120 В для электроснабжения, в то время как 230 В.
многие другие страны.

Вт

Ватты представляют собой количество энергии, производимой усилителями и вольтами, работающими вместе.Умножение ампер (объема воды) на вольты (давление воды) дает вам мощность (результирующую мощность или энергию). Водяное колесо вращалось бы быстрее и дольше, производя больше энергии, если бы
он использует увеличенный объем воды и более высокое давление воды; то же самое относится к мощности при увеличении ампер и вольт.

AC / DC

DC означает постоянный ток, когда ток течет в одном направлении. Фонарь с батареей использует постоянный ток.

AC означает переменный ток, когда ток периодически меняет направление.В Северной Америке и Западной Японии это обычно происходит 60 раз в секунду или 60 Гц / герц. В Европе, Великобритании, Восточной Японии и большей части Австралии, Южной Америки, Африки и
В Азии ток меняет направление 50 раз в секунду, что составляет 50 Гц. Для питания домов и предприятий используется источник переменного тока.

На самом деле это просто, но если после всех этих цифр вы чувствуете себя закороченным, просто воспользуйтесь нашим калькулятором преобразования в ваттах и ​​амперах в верхней части этой страницы.

Как часть нашей коллекции калькуляторов энергии, у нас также есть калькулятор люмен в ватт.

Преобразование

л.с. в усилитель | Таблица калькулятора мощности до усилителя

Показатель потребляемой мощности измеряет, сколько энергии потребляет ваша машина. Лошадиная сила — это единица мощности, которая представляет собой скорость, с которой выполняется работа. Чтобы рассчитать потребление усилителя в лошадиных силах, используйте приведенную ниже таблицу. Свяжитесь с нами для дополнительной информации.

л.с. 1-фазный усилитель 3-фазный усилитель
115 вольт 230 вольт 208 вольт 230 вольт 460 вольт 575 вольт
1/2 9.8 4,9 2,4 2,2 1,1 0,9
3/4 13,8 6,9 3,5 3,2 1,6 1,3
1 16 8 4,6 4,2 2,1 1,7
1-1 / 2 20 10 6,6 6 3 2.4
2 24 12 7,5 6,8 3,4 2,7
3 34 17 10,6 9,6 4,8 3,9
5 56 28 16,7 15,2 7,6 6,1
7-1 / 2 80 40 24,2 22 11 9
10 100 50 30.8 28 14 11
15 46,2 42 21 17
20 59,4 54 27 22
25 74,8 68 34 27
30 88 80 40 32
40 114 104 52 41
50 143 130 65 52

Купить сейчас Запросить цену Свяжитесь с нами

Электродвигатели — Ампер полной нагрузки

В качестве «практических правил» номинальную мощность в амперах можно оценить как

  • 115 Вольт двигатель — однофазный: 14 ампер / л.с.
  • 230 вольт двигатель — однофазный: 7 ампер / л.с.
  • 230 вольт двигатель — трехфазный: 2.5 ампер / л.с.
  • 460 вольт двигатель — 3-фазный: 1,25 ампер / л.с.

Всегда проверяйте информацию на паспортной табличке перед проектированием защитных устройств, проводки и коммутационного устройства.

Однофазные двигатели — л.с. и токи полной нагрузки

Ожидается, что двигатель данной номинальной мощности будет передавать это количество механической мощности на вал двигателя. Имейте в виду, что КПД двигателя не рассчитывается по приведенным ниже значениям для кВт и ампер.Необходимо учитывать КПД двигателя, чтобы избежать недостаточной мощности источника питания.

000

000

что большинство электродвигателей рассчитаны на работу при 50–100% номинальной нагрузки, а максимальный КПД обычно составляет около 75% номинальной нагрузки. Для двигателя мощностью 1 л.с. нагрузка обычно должна находиться в диапазоне от 1/2 до 1 л.с. с максимальной эффективностью при 3/4 л.с.

Типичные диапазоны нагрузок:

  • Допустимые для короткого периода: 20 — 120%
  • Допустимые для работы: 50 — 100%
  • Оптимальный КПД: 60 — 80%

Двигатель с сервисным фактором может быть случайным быть перегруженным. Перегрузка со временем снизит КПД двигателя.

Трехфазные двигатели — л. Фактор

1

1

1

8

8

5

900 03

0005

000

Мощность Ток полной нагрузки (А)
(л.с.) (кВт) 115 В 208 V10
1/6 0,13 4,4 2,4 2,2
1/4 0,19 5,8 3.2 2,9
1/3 0,25 7,2 4,0 3,6
1/2 0,38 9,8 5,4 4,9 4,9

0,56 13,8 7,6 6,9
1 0,75 16 8,8 8
1 1/2 1,1 1,1
2 1.5 24 13,2 12
3 2,3 34 18,7 17
5 3.8
56
(л. V 2300 V
1/2 0.38 4 2 1 0,8
3/4 0,56 5,6 5 2,8 1,4 0,75 7,2 3,6 1,8 1,4
1 1/2 1,1 10.4 5,2 2,6 2,1
2 1,5 13,6 6,8 3,4 2,7 5 3,4 2,7 9,6 4,8 3,9
5 3,8 15,2 7,6 6.1
7 1/2 5,6 22 11 9
10
15 11 42 21 17
20
25 19 68 34 27 53 26 21
30 63 32 26
40 30 104 52 41 83 41 33
50 38 104 130 52 42
60 45 154 77 62 16 123 61 49 12

12

192 96 77 20 155 78 62 15
100 75 248 124 99

81 20
  • 1 л.с. (в лошадиных силах на английском языке) = 745.7 Вт = 0,746 кВт = 550 фут-фунт / с = 2545 БТЕ / ч = 33,000 фут-фунт / м = 1,0139 метрическая мощность в лошадиных силах ~ = 1,0 кВА

Двигатели постоянного тока — мощность и токи полной нагрузки

00

00

Мощность Постоянный ток (A)
(л.с.) (кВт) 230 В 440 В
00

00
0,81 0.42
1/3 0,25 1,1 0,56
1/2 0,37 1,6 0,85
3/4 0,56 2,4
1 0,75 3,2 1,7
1 1/2 1,1 4,9 2,5
2 1,5 6.5 3,4
3 2,2 9,7 5,1
5 3,7 16 8,5
7 1/2 7 1/2
10 7,5 32 17
15 11 49 25
20 15 65 97 51
50 37 162 85
75 56 243 127
100

100 9000
  • для 115 В — ампер в два раза больше для 230 В

Как рассчитать ампер для электрического тока тор?

Обычно для электродвигателя он измеряется в лошадиных силах (л.с.) или киловаттах (кВт).Мы можем распознать размер электродвигателя по его киловаттам или лошадиным силам. Итак, исходя из мощности (кВт / л.с.), как мы можем узнать ток полной нагрузки для электродвигателя?

На этот раз я хочу поделиться о том, как рассчитать ампер при полной нагрузке (FLA) электродвигателя на основе их номинальной мощности. Это не сложно, если мы знаем правильную формулу, чтобы получить ответ. Из этого расчета мы можем только оценить значение полной нагрузка ампер.

Мы не можем получить фактический ток при полной нагрузке, потому что он зависит от КПД двигателя.Если электродвигатели имеют более высокий рейтинг эффективности, они потребляют меньше ампер, например, двигатель мощностью 10 л.с. с рейтингом эффективности 60% будет потреблять около 65 ампер при 230 В переменного тока по сравнению с примерно 45 ампер для двигателя с номиналом 80%.

Как рассчитать мощность (кВт и л.с.) в амперах (I)?

1) киловатт (кВт) в ампер (I)

Для 3-х фазного питания; кВт = I x V x 1,732 x pf

Для однофазного питания; кВт = I x V x pf

Пример: 1 компрессор мощностью 37 кВт, 415 В переменного тока, 3 фазы и 80% мощности, рассчитать ампер при полной нагрузке?

Расчет:

кВт = I x V x 1.732 x pf

I = кВт / (В x 1,732 x пФ)

I = 37 / (415 х 1,732 х 0,8)

I = (37/575) x 1000

I = 64,4 ампера (ампер полной нагрузки)

2) Мощность в лошадиных силах (л.с.) в амперах (I)

Сначала мы должны преобразовать из л.с. в кВт, используя эту формулу:

1 л.с. = 0,746 кВт

После этого используйте формулу из кВт в ампер:

Для 3-х фазного питания; кВт = I x V x 1,732 x pf

Для однофазного питания; кВт = I x V x pf

Пример: —

1 асинхронный двигатель мощностью 25 л.с., 200 В перем. Тока, 3 фазы, коэффициент мощности 90%, рассчитан ток полной нагрузки.

Расчет: —

кВт = 25 л.с. x 0,746

кВт = 18,65

кВт = I x V x 1,732 x pf

I = кВт / В x 1,732 x пФ

I = 18,65 / (200 х 1,732 х 0,9)

I = (18,65 / 311,76) x 1000

I = 59,8 ампер (ампер полной нагрузки)

.